建筑功能:商业
结构形式:其他结构
地下层数:1层
图纸深度:施工图
图纸格式:CAD2000
负荷等级:一级,二级,三级
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,其它
弱电设计:其它
本工程地上一、二层为商业,三层及以上为公寓式办公,地下一层为超市;商业部分为小型商业,超市部分为中型超市,此工程仅为超市的一部分,其余部分详见19#楼地下一层;结构形式为剪力墙结构,防火建筑高度81.40米。
本工程属于一类普通高层公建。
设计范围
1、220/380V配电系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施。
2、本工程电源分界点为地下一层变配电室变压器后低压配电屏进线开关。
10kv配电系统
1、供电电源:本工程由市政引来两路10kV电源。
2、系统形式:本工程高压系统采用单母线分段,中间设联络;平时两段母线分列运行,当一路电源故障时,母联投入,另一路带全部负荷。
3、计费:本工程计量采用高供高计,低压侧校核。
4、高压系统的继电保护的整定值由供电部门确定为准。
5、本工程变配电所内高低压系统、布置等仅供参考,业主应根据供电局批复的供电方案,另行委托设计。
220/380V配电系统
1、负荷分级及容量
一级负荷:排烟机、进风机、变配电室用电、疏散照明、消防电梯、消防电梯潜污泵、正压送风机,其容量为216kW。
二级负荷:客梯、超市营业厅照明,其容量为60kW。
三级负荷:其他电力负荷、超市及公寓照明,其容量为3096kW。