五、 防雷与接地保护:

1、本工程年预计雷击次数为  0.024     次/a,不属于第一、二、三类防雷

建筑物。要求将建筑物的钢筋混凝土屋面、楼板、梁、柱内的主筋相

互连接,使之成为一个整体并与接地装置相连。

2、将基础梁内的主筋相互焊连成为闭合回路,并与柱底排钢筋焊连做接

地装置。建筑物四角的柱内主筋在室外地坪下   1m 用   40X4   镀锌扁钢

焊连引出室外,至距外墙  1m 处。

3、电气设备在正常状态下不带电的金属部件均应相互连接或跨接并可靠接

地。家庭信息接入箱、安防控制箱内应设过电压保护装置。

4、所有进出本建筑物的金属管路、电缆的金属外皮等在进户处均应与总等

电位联结板相连。  

5、住宅卫生间内应做局部等电位联结。

6、本工程采用综合接地系统,接地电阻值要求不大于1欧姆。

六、其它:未尽事宜按《电气装置安装工程施工及验收规范》施工。