一、设计依据:

   1、建方提供的《设计委托书》;

   2、建、结、水、暖专业提供的条件图;

   3、有关国家设计施工验收规范、图集;

   4、有关厂家提供的设计资料。

二、设计内容:

   1、220/380V配电系统;

   2、一般照明、应急疏散事故照明;

   3、防雷接地系统

三、220/380V配电系统:

   1、总计算负荷为:照明73KW、空调43KW、厨房动力101KW。

   2、从室外引一路电源(ZG),电源采用电力电缆[VVN22-1KV-

      2(4X185)-2G100-FC),方位及敷设方式详本工程《配电系

      统图》和《一层配电、弱电平面图》。电源零线在总配电柜

      (1#)旁重复接地后,采用三相五线配出供电,即由TN-C接

      地系统变为TN-C-S接地系统。各用户内采用单相三线配线。

      要求整个系统中N线与PE线严格分开,不得共用或混用。PE线

      为保护接零线。导线颜色的规定:L1相-黄色;L2相-绿色;

      L3相-红色;中性线(N)-黑色或浅蓝色;开关控制线-白色;

      保护线(PE)-黄绿相间双色。

某大学四期食堂电气施工图纸_1


某大学四期食堂电气施工图纸_2

某大学四期食堂电气施工图纸_3