强电部分:

一、供电电源及电压:

   电源来自室外变电所。引入六路电源,低压供电电压为380V/220V三相五线制。电缆直埋进线,埋深为室外地坪下

800。进线处采取防水措施,做法详《建筑电气通用图集》98D系列。

二、导线选择及敷设:

   电梯等电力用电设备均由变电室采用ZRVV—1KV电力电缆以放射式供电。线路沿线槽敷设,或埋地暗敷。电梯采用双回路一工一备供电,在末级配电箱处自动切换。   照明由变电室采用ZRVV-500电缆以放射式供电,沿线槽至四个竖井。照明线路采用放射树干式混合系统,采用ZRBV-500绝缘铜线沿竖井,吊顶中线槽敷设,至各层相应配电箱,支线采用ZRBV-500穿PC

管敷设。应急照明线路采用耐火电缆和耐火线,穿SC管敷设。应急照明采用一工一备双回路供电,在末级配电箱处自动切换,

一般照明采用单回路供电。照明导线未标注者均为BV-500V 2.5mm2 2根穿PC16,3根穿PC20,4~6根穿PC25。

   所有导线均为阻燃绝缘材料,管线为钢管或阻燃PVC管。其中应急照明的电源线、消防控制线均为耐火型或具有足够的耐火时间。消防配电线路管线为钢管,暗敷时,保护层厚度不小于3cm;明敷时,金属管或金属线槽涂防火涂料保护。竖井内电缆采用绝缘和护套不延燃材料.

弱电部分:

弱电包括有线电视,电话,呼叫,广播,监视等系统。

床头控制板上设呼叫按纽,广播选择开关,音量开关等弱电控制开关。