二.设计内容及范围:

本设计方案采用XXX的XXX智能照明系统,实现对照明的定时、联动等节能控制,延长灯具使用寿命。设计的内容包括:

楼内公共区域照明;一层会展中心照明;外景泛光照明;办公区域照明;贵宾区域照明;网球训练馆照明;篮球训练馆照明;健身训练馆。

三、功能需求暨设计目标

3.1.楼内公共区域照明

 楼内公共区域包括各门厅、过厅、电梯前室、走廊等局部区域。对以上区域要求有探测和人控的多种控制功能。

探测----在二层、电梯前室、各层入口等地方设置红外人员探测器,自动探测有无人员到达该楼层,控制相应照明区域

的开关。

 人控----在某些需要人工干预的情况或方便现场的开操作,在各层设置多个智能开关,通过预

先编程,定义开关键的功能,使授权用户能采用现场超越控制来开关某回路照明。

3.2. 景观照明

 景观照明采用光照+时控的自控方式,在每个景观照明的配电箱内设置智能光照度传感器,在光

照度低于设定或到达指定时间时,开启景观照明。

时控时间可由用户重新定义。

3.3.办公区域、贵宾区域以及训练场馆照明:

 采用人控----在某些需要人工干预的情况或方便现场的开操作

,在各房间依据灯点设置智能开关,通过预先编程,定义开关键的功能,

使授权用户能采用现场超越控制来开关某回路照明。

四、设备安装

各输出模块(继电器)均安装在系统图所指定的控制箱内;

各楼层的智能开关键安装在原设计开关盒内,据地1.4mm;

红外人员探测器采用吸顶式安装,距照明灯具及空调送风口的最小直线距离为600mm;当系统输出控制器超过31

台或距离超过1000米增加增幅器ALSR-32一台.其余设备安装方式见平面图。

五、管线敷设

本照明控制系统为总线式连接,输出模块、开关键均由一条ALL LIGHT总线连接。总线电缆

采用普通扁平四芯电话线HBYY-4X0.5,接头为RJ11-M,在连接中不允许有分支。与照

明箱回路的连接采用ZR-BV电缆。

具体管线布置参见各平面图。