商业街电气总平面图

发表于2018-05-02     2110人浏览     0人跟帖     总热度:534  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:202.35KB
  • 等级:

商业街电气平面图说明

1.请与市政有关部门协商处理与市政设施相关的10KV进线电缆施工方法.

2.图中强电线路除注明外,为电缆穿镀锌钢管埋地敷设.弱电线路为电缆穿镀锌钢管埋地敷设.管径见图.

3.电缆埋设于室内,穿越道路,与其他地下管线交叉处,以及过墙,引出地面处,应穿钢管保护.

4.电缆埋深分别为:室内保护管顶面应在抹灰层面下3cm;室外电缆应距地面800cm,穿越道路距路面1.0m.

5.电缆引入建筑物时,保护管应超出建筑物散水坡100mm;穿越小区行车道的电缆保护管应伸出路基1m.

6.室外电缆应设电缆标志,做法为:电缆进出建筑物,终端,接续点,分支点,盘留点;电缆路由方向改变处及与其他专业管道的交叉处等,直线段上应适当增设标桩,桩露出地面0.15m.

7.电缆管道,直埋电缆间距及与其他地下管线和建筑物的最小间距应满足规范要求:10KV及以下强电电缆之间及与控制电缆平行净距为0.1m,强电电缆与弱电电缆平行净距为0.5m,各类电缆交叉净距均为0.5 m,穿保护管时交叉净距为0.25m;与水管,煤气管平行净距为1.0m,与集水井平行净距为0.5m,交叉净距为0.5m,穿保护管时交叉净距为0.25m;与建筑物平行净距为0.5m.电缆交叉时由上到下的敷设次序为:弱电,控制,低压,高压电缆.中途及进线处设人(手)孔井。

8.埋地敷设的电缆长度,应比电缆管长约1.5%.并在手井处设盘留段.

9.所用金属构配件均采用镀锌防腐.

10.所有强电电源进线电缆地(PE)线须在进户处与接地网进行重复接地,所有配电箱,接线箱金属外壳均接地.

11.建筑单体线路进线方位均以本图为准.建筑物内连线见单体设计图纸.

12.施工参考《35KV以下及电缆敷设》94D101-5。

13.变配电房部分由由建设方另行委托电力部门进行设计。

14.有关弱电管线规格及数量,应待有线、电信部门确认后方可施工。

15.未尽事宜按照现行国家相关规范标准执行。