电气设计说明
一. 设计依据
本设计依据下列文件进行:
1. 上级部门批准的文件和工程设计任务书
2. <<民用建筑电气设计规范>>JGJ/T16-1992
3. <<低压配电设计规范>>GB 50054-1995
4. <<供配电系统设计规范>>GB 50052-1995
5. <<建筑电气工程施工质量验收规范>> GB 50303-2002
6. <<建筑物防雷设计规范>>(2000 年版) GB 50057-1994
7. 其他专业提供的设计资料。
二. 设计范围
本设计包括:(~380/220V)配电系统;电气照明系统;防雷保护及接地系统;电话管线系统;有线电视系统; 闭路电视监控系统。
三. 低压配电系统
1. 本工程负荷等级为三级,电源引自电教室内的配电室,自变压器至总箱供电距离约180米。
2. 本工程动力、照明配电系统均采用(TN-C-S)接地制式,电源引入处做重复接地,总箱以后将PE线与N线严格分开。
3. 总配电箱进线采用铠装电缆直埋,进楼处穿钢管保护,进线标高室外-0.8m。
四. 电气照明
1. 室内线路穿管暗敷于墙内、现浇板内、柱内、梁内。
2. 除图中注明者外,本工程照明回路、普通插座回路导线均为BV-2.5mm2-5根穿PC20,6根以上分管设。空调插座回路导线均为BV-4mm铜芯导线,穿PC20。
3. 平面图中导线除注明者外,照明回路导线数为2,插座回路导线数为3。
五. 防雷与接地安全
1. 防雷保护
本工程防雷保护按三级防雷建筑物设防,在屋顶及女儿墙上采用%%c10镀锌圆钢装设成环状避作为引下线,避雷带和引下雷带作为防雷接闪器,并且利用结构柱内的四根主筋12mm)焊接。屋顶所有设备的金属外壳均应与防雷装置可靠焊接。防雷接地与保护接地共用一套接地装置,利用建筑物钢筋混凝土基础内不少于两根主筋作为自然接地体,要求接地
电阻≤1欧,当接地电阻达不到要求时,可补打人工接地极。另在引下线处-0.5米用60x4镀锌扁钢引出作为接地预留,防雷引下线在距地1.0米处设接地电阻测试点。防雷与接地电气施工安装做法参照国家建筑标准设计图集03D501-3及03D501-4。
配电干线系统图
配电箱系统图
弱电平面图
屋顶避雷平面图
照明平面图