说明
1、MNS柜体P1、P2柜的Q1与P2的Q9具有电气互投联锁,高压系统1#、2#所用变任一有电,P1、P2柜均有电。
2、所有的正反转断路器(接触器)均具有正反转电气闭锁。
3、高低压开关柜具有"五防"功能。主要技术要求和配置见招标文件技术规范书和货物一览表。ZDW10-65Ah/DC220V。主要技术要求和配置见招标文件技术规范书和货物一览表。
5、所有的断路器(接触器)均提供额外的无源辅助接点,具体要求由PLC供方提供。
6、风机控制系统采用两套三菱Q系列工业控制PLC+后台管理终端,主、副机互为冗余,并具有当地、远方通讯、测控功能。主要技术要求和配置见招标文件技术规范书和货物一览表。
7、高压开关柜微机保护装置分散安装部分见一次方案图,微机通信管理单元(PCS2691)、公用测控单元(PCS2672)与低压MNS柜、直流屏、PLC屏单独组屏,见控制屏布置图。主要技术要?蠛团渲眉置。所带电机功率见招标文件技术规范书和货物一览表。
9、所有柜体颜色均为海灰色。
PT柜电气(二次)原理图
电机保护柜(二次)原理图
高低压一次方案图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介