设计总说明 

一.设计依据:  

1、天津市建筑设计院扩初设计  

2.<<建筑物防雷设计规范>>  GB50057-94  

3.建设单位提供的施工图设计要求.  

4.相关专业建筑,暖通,给排水等专业提供的设计资料. 

二.工程概况:  

1、本工程为体育馆.     

2.建筑面积6995平方米.  

3.建筑高度:地下一层,地上二层.建筑高度为17.1米.  

4.主要使用功能:地下部份:消防泵房,水处理间等.地上部份: 游泳馆,篮球馆,锅炉房等.  

5.本工程为桩基础,框架结构,楼板均为现浇.    

三.设计范围:  

1、供配电系统.   2.电力系统.   3.照明系统.   4.防雷与接地. 

四.供配电及电力系统:  

1、电源,电压及配电系统:

(1).本工程消防用电自变电所引来两路独立电源,电缆直埋引入.电源电压380/220V.

(2).配电系统为放射式及树干式相结合.  

2.导线选择及线路敷设:

(1).普通电力进线采用SO-YJV22型铜芯电缆直埋引入,垂直沿墙采用BV导线穿钢管敷设.分支线采用BV型铜芯导线穿钢管沿墙或楼板暗敷.  

(2).消防电力系统干线采用NB-YJV型阻燃铜芯电缆水平沿电缆桥架或线槽(应中间设隔板并应涂耐火极限不小于1.5小时的耐火涂料)在吊顶敷设,垂直沿电气竖井明敷设.分支线采用ZR-BV型阻燃铜芯导线穿钢管沿墙或楼板暗敷.保护层厚度不小于3CM.  

3.所有风机,水泵出线标高及位置均以风施图为准,所有消防设备的热继电器均只作用信号,其他热继电器整定值均根据设备现场调整.所有电力箱的二次回路见国标图(控制要求见风施图)  

4.低压配电系统接地采用TN-S型式.馈出采用五线制.  

5.本工程游泳馆设单独计量;

五.照明系统:  

1、本工程照明系统分为正常照明及火灾应急照明两部分  

2.光源主要采用荧光灯带电子镇流器,其灯具采用嵌入格栅式(锅炉房采用防爆式灯具).门厅,游泳馆,篮球馆设疏散  

3.本工程在消防泵房设与正常照明兼用的备用照明;疏散通道,照明(兼值班照明),其照度不低于1LX.安全出口设出口标志照明.  

4.导线选择及线路敷设:

(1).正常照明进户线采用SO-YJV22型铜芯电缆直埋引入,垂直沿墙采用BV型导线穿钢管敷设.分支线采用BV型铜芯导线穿钢管沿墙或楼板暗敷. 

 (2).事故照明系统干线采用ZR-BV型阻燃铜芯电线水平沿线槽(应中间设隔板并应涂耐火极限不小于1.5小时的耐火涂料)在吊顶敷设,垂直沿墙敷设.分支线采用ZR-BV型阻燃铜芯导线穿钢管沿墙或楼板暗敷.保护层厚度不小于3CM. 

七.防雷与接地:  

1、本工程属有爆炸危险建筑按二类防雷建筑物设计. 

2.说明详见电施13-12,13-13.  

3.本工程设总等电位联结及局部等电位联结(游泳馆,淋浴间).

八.施工注意 

1.施工应与其他专业密切配合.  

2.电气所有孔洞施工完毕后应用防火堵料封堵.  

3.各管线过抗震缝做法详见国标  

4.本工程一层锅炉房为爆炸危险环境(2区),按国标94D801施工.该部分电气施工应在电气设计(须待燃气设计确  

5.本工程一层锅炉房燃气报警与联动见燃气部门设计.   定后)进行校验重新确定后方可施工  

6.本工程游泳馆的水处理的配电设计待顾客确定供货商后校验无误方可施工.

中学体育馆电气图纸-基础接地装置平面图

基础接地装置平面图

中学体育馆电气图纸-弱电平面图

弱电平面图

中学体育馆电气图纸-屋顶防雷装置平面图

屋顶防雷装置平面图

中学体育馆电气图纸-应急照明及电力系统图

应急照明及电力系统图

中学体育馆电气图纸-应急照明及电力照明平面图

应急照明及电力照明平面图


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.16MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20