电气施工设计说明
一、设计依据:
1、建筑概况:本工程位于**市**区**人民银行住宅小区内。地下一层,地上六层,其中地下一层,主要为住户储藏室,地上一~六层均为住宅;建筑主体高度20米,总建筑面积为8030.87平方米。结构形式为砖混结构,现浇混凝土楼板。本工程属于多层住宅建筑。
2、甲方提供的设计要求资料及有关专业提供的设计资料。
3.国家及地方现行主要设计规范和规程:3.JGJ/T 16-92;《民用建筑电气设计规范》年版;GB 50096-1999 2003《住宅设计规范》;《住宅设计标准》DB 62/25-3011-2002年版;GB 50057-94 2000《建筑物防雷设计规范》GB 50200-94;《有线电视系统工程技术规范》《建筑工程设计文件编制深度规定》年版;2003 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。
二、设计范围:
1、照明配电系统
2、电话、有线电视、宽带网系统
3、可视对讲系统电话
4、防雷接地系统
本工程电源分界点为首层配电电源进线箱内的进线开关。电源进建筑物的位置及过墙套管由本设计提供。
三、供电系统:
1、用电负荷:总设备安装容量Pe=100KW,需要系数Kx=0.70,功率因数cosa=0.9,计算电流Ijs=118.18A1.380/220V三相四线电源引至首层总配电箱,再分别引至各用电点。
2、供电方式:本工程拟由附近低压变配电所引来一路
3、线路敷设:进户线选用电缆穿钢管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯塑料电线穿SC钢管沿建筑物墙、地面、顶板内暗敷设。
4、计量方式:每户设单相电度表(带有通讯接口),集中设在首层电表箱内。
5. 根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程住宅用电标准为每户 8kW。
6. 照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护。
四、照明系统
1、卧室、客厅的插座均选用单相五孔安全型;空调机、电冰箱、厨房电器、卫生间电热水器插座、洗衣机均选用带指示灯及开关的五孔插座;抽油烟机插座选用带指示灯的三孔插座;厨房和卫生间的灯具、开关、插座均采用防水防尘型。2、翘板开关底边距地1.4m;单项空调机插座底边距地2.0m;卫生间电热水器插座底边距地2.0m;电冰箱插座底边距地0.3m,抽油烟机插座底边距地2.0m;洗衣机插座底边距地1.4m,厨房电器插座底边距地1.4m;未注明高度的插座底边距地0.3米.
3、首层总计量电表箱嵌墙暗装,底边距地1.4m。
4.图中未注明的安装高度低于2.4m的灯具均加装一根保护接地线PE。
5.照明支路为单相 BV-2x2.5-SC15,插座回路为BV-3x4-SC205.
6.为了满足实际用户需要,本设计灯具型号、规格,仅供业主及用户确定工程造价参考,待业主及用户二次装饰设计确定。7.楼梯间平台处照明灯具采用声光控制,以利于节能。
8.本工程要求气体放电灯(如荧光灯)就地单管补偿,要求补偿后的功率因数cos%%c不小于0.9。
标准层电气平面图
插座箱箱面排列图
地下室照明插座平面图
电力平面图
屋面避雷带平面图
有线电视系统图
照明
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。