某办公大楼弱电工程

发表于2018-04-18     1714人浏览     3人跟帖     总热度:325  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:3.18MB
  • 等级:

一、工程概况:位于知名地产区光明大道北,地上十层,均为办公用房,半地1.842.2结构形式为全总高为下一层为车库及设备用房,米.总建筑面积万平方米.约2.4室内外高差为米,所有房间均设吊顶。框剪结构,筋混凝土现浇钢

二、设计依据:

1、本工程有关批文及建设单位设计委托书.

2.GBJ133-90. JGJ/T16-92,《民用建筑电气设计规范》《民用建筑照明设计标准》GB50045-95)(2001《高层民用建筑设计防火规范》年版GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》GB/T50331-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50198-94《民用监视电视系统工程技术规范》GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》GY/T106-92《有线电视广播系统技术规范》GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》3.程本工术技资料提所供专它其关相业的。三、设计内容:

1.综合布线系统;

2.闭路电视监控及防盗报警系统;

3.门禁系统(即一卡通);

4.车库管理系统;

5.楼宇自控系统;

6.有线电视系统。

四、设计原则:

       本工程的智能化设计遵循开放性、先进、集成性,可扩展性、安全性及经济性的原则,创造最佳的性能价格比,并为适应今后的技术发展预留方便的扩展空间。

五、综合布线系统:

      根据建设单位要求综合布线系统按六类布线设计,信息点按综合型配置,共有约1182个信息点,其中数据点631个,语音点个;综合布线系统中还考虑了光纤到桌面,140端 。数据终端考虑政府部门的内网、外网、电子政务网。

1、网络机房设于四层信息中心,设有主配线架、服务器、UPS电源,每层配电间均设有、分配线架。

2、本工程办公部分,综合布线信息点的分布基本按照每 平方米一个工作区,每个工作信息插座的信息孔区设一组信息点,包括二个语音点、三个数据点进行分布设计,都具有传输语音和数据的功能。

3、施工时可根据现场实际需要采用双孔或单孔信息插座。、干线传输数据部分采用光缆实现,语音传输干线采用三类大对数铜缆,为了方便用户4使用和功能转换,水平子系统中的配线电缆均采用六类非屏蔽双绞线。

4、光纤到桌面部分全部采用 芯多膜光纤到终端。

5、数据点配线架采用六类快接式配线架,语音点采用六类配线架。RJ450.20.3暗装,下底距地面   与电源插座的最小净距为7型,、信息插座采用米。米、光纤终端应注意预埋管要有一定弧度,以便于光纤敷设。

7、桥架内或穿管沿墙.垂直干线在竖井内或走廊吊顶内沿桥架敷设,水平线缆分别走在吊顶9地内敷设,详见平面图标注。"LEB""MEB"、"M"10箱综合布线设备接地,采用  型接地,专用接地线接自箱,专用接地端子箱与管井内等电位板需做等电位联接。

8、管井内配线设备的电源取自弱电井内的专用电源插座。

9、设备安装详见"材料表标注"。

10、所有装高均以装修后地面为准。

某办公大楼弱电工程-安防、智能卡平面图

安防、智能卡平面图

某办公大楼弱电工程-屋顶层综合布线图

屋顶层综合布线图

某办公大楼弱电工程-系统图

系统图

某办公大楼弱电工程-有线电视平面图

有线电视平面图


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:3.18MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-27   |  只看该作者       筑龙币+10

2

有一定参考价值。。。。。。

 发表于2018-06-05   |  只看该作者       筑龙币+10

3

还没入门的学者下载来看看,希望自己能有所收获

 发表于2018-06-12   |  只看该作者       筑龙币+10

4

还没入门的学者下载来看看,希望自己能有所收获

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可