一、设计依据
1、建筑概况:
     本工程为*********,总建筑面积约36805m。地下一层主要为设备用房及地下车库(战时人防)。地上25层,主要为宾馆客房及为宾馆服务的各类房间。本工程属于一类建筑,建筑主体高度为90m,裙楼三层高度为15.6m,结构为框架。防火等级为一级。
2、相关专业提供给的工程设计资料;
3、甲方提供的设计任务书及设计要求;
4、国家及地方的现行规程规范标准;
二、设计范围
1、本工程设计包括红线内的以下强弱电系统:
1)10/0.4KV变配电系统;
2)电力配电系统;
3)照明系统;
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
5)火灾自动报警及消防联动控制系统;
6)电话系统;
7)有线电视系统;
8)广播系统(包括背景音乐及应急广播)
9)保安监视系统;
10)网络系统;
11)车库管理系统。
2、与其它专业设计的分工:
1)室外照明系统由专业厂家设计,本设计仅预留电源。
2)电源分界点为地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关。计量设备由供电局负责选型。
3)本工程电信分界点为电信总配线架处,电话交换机、接入网等通信设施由当地电信部门负责设计、安装。本设
计负责总配线架以下的配线系统设计,有线电视分界点在光端机房。