电气设计说明
一. 设计依据
本设计依据下列文件进行:
1、上级部门批准的文件和工程设计任务书
2. <<民用建筑电气设计规范>> JGJ/T16-1992
3. <<高层民用建筑设计防火规范>> (2001年版) GB 50045-1995
4. <<火灾自动报警系统设计规范>> GB 50116-1998
5. <<建筑物防雷设计规范>>(2000年版) GB 50057-1994
6. <<人民防空地下室设计规范>>GB5038-94 (2003年版)
7. <<人民防空工程设计防火规范>>GB5098-98 (2001年版)
8. 甲方提供设计要求,及建筑等专业提供的条件。
二. 建筑概况
本工程建筑层数为:地下一层,地上十二层。高度:建筑层数和高度:地下一层人防工程为平战结合人防工程,战时功能为二等人员掩蔽部,抗力等级为5级。平时功能为小汽车存车库。
三. 设计范围
本设计包括:室内配电系统;电气照明系统;防雷保护及接地系统;人防工程。室外部分另行委托设计。
四. 变配电系统
1、本工程地下室设变配电房,高压环网10KV供电。高压部分由供电部门定。
2. 另引入低压备用电源(甲方定),低压部分联络。消防部分及重要负荷二级负荷双路供电,末端自动切换(并能手动切换)。应急,疏散照明及报警及联动部分自带备用蓄电池组或集中蓄电池组供电。自动切换(并能手动切换)。200KW400KW
4. 负荷估算:总容量,消防部分容量.
5. 本工程照明配电系统均采用(TN-S)系统方式配电(380/220V),进线处作重复接地.
6. 进线采用铠装电缆,进楼处穿钢管保护,进线设地下室地板以下。
7. 电缆沿井道敷设,层配电箱(电表箱)设井道内,引出线引至分配电箱。
8. 电缆采用无氯电缆。
五. 电气照明
1、室内线路穿暗敷于楼板缝内、墙内、现浇板内、柱内、梁内。或穿钢管明敷于吊顶内,灯具连接采用金属软管由接线盒引出。22-3根穿PVC%%c162. 除图中注明者外,本工程照明回路导线为BV-2.5mm铜芯导线,2PVC%%c20.4-5根穿PVC%%c20,5根以上分管设。插座回路导线均为BV-4mm3. 平面图中导线除注明者外,照明回路导线数为
2,插座回路导线数为
3. 用电设备选型及安装高度见主要设备及材料表。
4.屋顶设航空障碍灯,电源引至双电源箱,自动定时控制。
六. 防雷与接地安全
变配变接地平面图
低压一次系统图
地下室接地平面图
地下室照明平面图
高压一次系统图
配电干线系统图
配电箱系统图
屋面避雷平面图
屋面配电图