一、设计说明
电源与进线:
1 .本工程采用380/220V三相四线制电源供电 , 电原引自变配电室,电缆沿电缆沟敷设。
2 .电源入户处重复接地 ,重复接地装置与防雷共用 ,实测接地电阻<1欧姆 ,重复接地引线为-40x4镀锌扁铁,引自总等电位联结箱。
二、配电设备与布线
1.墙壁开关距地1.3M暗设 ;空调调速开关距地1.3M暗设 ;插座均为安全型 ;
2 .系统图中只标注主线规格型号 , 至插座的末级线为BV-4 ; 其余至灯.开关的末级线均为BV-2.5。
3.配电箱各出线回路单独出线的不得共管 .共零 .共地 ,各回路接线盒应单独设置 ,不得共用。
4 .强弱电线路不得共管 、共盒。
三、事故广播系统
  1 .本工程设应急广播系统 ,广播线路在竖井内沿桥架垂直敷设
  2 .广播系统采用每功放单路定压输出 ,音箱处应加设线路变压器匹配 。
  3 .广播线路每层按防火分区分路 ,导线为采用RVB-2x2.5垂直线缆沿桥架敷设。
  4 .消防广播二总线:垂直RVS-2x2.5沿桥架敷设
四、图纸展示
全套图纸
图纸目录
电气平面图
防雷平面图
四层弱电平面图
四层照明平面图
系统图
系统图2
消防报警联动系统图
一层弱电平面图
照明平面图
自动报警平面图