建筑功能:住宅,商业
高度类别:高层建筑
结构形式:其他结构
图纸深度:施工图
图纸格式:CAD2000
电气设计说明
一.设计依据
1.建筑概况:本工程位于四川(省市),乐山市长风置业有限公司,电梯公寓。地下一层,层高3.0米,主要为汽车和自行车库;地上十五层,一层层高4.20米、二三层层3.9米,四~十五层层高3.0米,一~三层为商业,四~十五层均为住宅;屋顶设有电梯机房及水箱间;建筑主体高度48米,总建筑面积为12000平方米。结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。本工程属于二类普通高层商住楼。
2.相关专业提供的工程设计资料;
3.各市政主管部门对初步设计的审批意见;
4.建设单位提供的设计任务书及设计要求;
5.中华人民共和国现行主要标准及法规(略);
6. 其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准(略)。
二.设计范围
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
1)10/0.4kV变配电系统;
2)电力配电系统;
3)照明系统;
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
5)有线电视系统;
6)电话系统;
7)网络布线系统;
8)楼宇对讲系统;
9)火灾自动报警及消防联动控制系统
10)广播系统(包括业务广播和消防应急广播);
2.与其它专业设计的分工:
1)室外照明系统,由专业厂家设计,本设计仅预留电源;
2)有特殊设备的场所(例如:电梯机房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量;
3)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量。
4)电源分界点为,地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端。
三.10/0.4kV变配电系统
1、负荷分类及容量:
1).根据本建筑物的具体情况。大楼消防设备电源、应急照明、安全出口、疏散指示照明、地下室照明为二负荷。其它为三级负荷。
2).主要用电负荷指示见低压配电系统图
2、供电电源及电压:供电电源由城市电网引来一路10kV线路,用电缆直埋方式供电,10kV电源线路的走向由供电部门确定,本设计仅绘出电缆进线示意。
3.应急电源:1.另在大楼内根据消防用电负荷和重要电力设备用电,设有一台160kW应急型自起动柴油发电机组,作为消防备用电源。当10kV市电停电、缺相、电压或频率超出范围,或变配电所变压器故障时,从配电室母线处取柴油发电机的延时启动信号,至柴油发电机房,信号延时 0~10s(可调)自动启动柴油发电机组,柴油发电机组内达到额定转速、电压、频率后,投入额定负载运行。当市电恢复 30~60s(可调)后,由ATS 自动恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机。
低压配电系统图
电气平面图
顶层正压风机系统图
接地平面图
竖向干线配电系统图
屋面电气平面图