一 、供电
本工程为一类防火建筑物,按一级负荷供电要求,采用双回路380v供电,电源由小区内室外箱式变电站提供,采用电缆直接埋地引入。
建筑物内
消防喷淋泵,潜水泵,应急照明,疏散指示灯,
防火卷帘门等为一级负荷。
二 、管线敷设
照明 照明干线均采用阻燃型聚氯乙烯铜芯线供电,应急照明采用ZR-YZM-25供电车库普通照明采用YZM-25供电,疏散指示、值班室照明、楼梯照明、插座均采用阻燃型聚氯乙烯铜芯线供电,支线除注明者外灯具均为BV-2.5 插座为BV-2.5聚氯乙烯铜芯线穿焊接钢管暗敷穿线管径根S20; 4-6根S25; 7根以上分管敷设凡照明,电力,消防设备供电线路的明敷部分应在金属管外涂刷丙烯酸乳胶防火涂料.
三、接地
本工程采用TN-S系统.
组合变电所各回路出线均增设专用PE保护线.室内所有配电箱不带电的金属外壳,单相三眼插座的接地插孔等均应与MEB可靠连接,并保证良好的电气通路.总等电位做法详见97SD567.
四 、设备安装
明挂电力配电箱底边距地1.5米.照明配电箱底边距地1.5米,手动报警按钮中心距地1.5米,声光报警器距地1.5米.暗装开关,中心距地1.3米插座安装高度见注明
五、图纸展示
地下库配电系统图
地下车库配电平面
系统图
报警平面图
控制原理图
控制原理图2