1、工程概况
1.1 本工程为六层宿舍。建筑面积约2410平方米,建筑高度19.80米。室外消防用水量20L/S。
2、设计范围
2.3 防雷、接地。
2.2 电视系统、电话系统。
2.1 照明,动力。
3、负荷级别及电源
3.1 本工程用电为三级负荷。消防用电为二级负荷。第二电源由厂区变配电所专用回路采用电缆1KV-YJV22-4X4穿管埋地敷设至PL箱,埋设深度不小于0.7m。室内消防管线暗敷于不燃体结构内且保护层厚度不小于30mm。
3.2 本工程用电由变配电所采用电力电缆引380/220V低压电源穿管埋地敷设经本建筑室外手孔至AP1箱供电。埋深大于0.7M,室内配电管线暗敷于不燃体结构内且保护层厚度不小于30mm。电缆金属外皮应在入户处就近接地。电力电缆进线方向为暂定。
4、线路敷设
4.1 配电干线采用450/750-BV-25/35导线穿SC管沿墙暗敷设,照明、插座线路除图中另标注外均采用BV导线穿
难燃PVC管暗敷设。电线在管内不得有接头,分支接头。除图中己注明外穿管管径按下表选择:
4.2 管线过沉降缝详建筑电气安装工程图集JD6-419。
5、设备安装
5.1 所有电气产品应符合国家有关标准,凡属于强制性认证的产品应取得国家认证标志。
5.2 AP箱距地1.5m安装,照明配电箱底距地1.5m暗装,做法详90D367《常用低压配电设备安装》。
5.3 所有照明开关、插座均暗装,安装高度详图例。
6、防雷
6.1 本工程预计年雷击次数为N=0.1139按第三类防雷建筑物保护措施设计。采用%%c12镀锌圆钢在屋面设不大于20mX20m(或24mX16m)避雷网格,且屋面上所有的金属构件、外露金属管道均用%%c12镀锌圆钢与避雷网联结,突出屋面的风管、烟囱等物体的顶部边缘均设避雷带。利用结构柱内大于%%c16两根钢筋作防雷引下线,利用结构基础梁钢筋、独立基础内钢筋互相焊通作接地体。避雷带过伸缩缝处做法详《99D501-1-1》.
6.2 进出建筑物电缆的金属外皮、钢管、金属管道等应在人户端就近与防雷接地装置用%%c12镀锌圆钢接地。屋顶管道泵的线路从配电盘引出穿钢管,钢管的一端与配电盘外壳相连,另一端与用电设备外壳保护罩相连,并就近与屋顶的防雷装置相连接。
7、接地
7.1 本工程接地型式采用TN-C-S系统。本工程防雷接地、保护接地及弱电接地共用同一接地体,工频接地电阻要求不大于1欧姆。
7.2 所有电气设备外露可导电部分均应可靠接地。PE线不得采用串联连接。
7.3 I类灯具的外露可导电部分应可靠接地。
7.4 本工程设总等电位联结,在一层设MEB箱。应将建筑物的PEN干线、电气装置接地干线、水管等金属管道、建筑物的金属构件等导体作等电位联结。
8、有线电视系统
8.1 本工程在宿舍等均设有有线电视插座。各终端信号电平应为73U+00B15dB。
8.2 有线电视采用SYWV-75射频电缆穿SC钢管沿墙或沿楼板暗敷设。室外有线电视电缆埋深大于0.7M。
8.3 本工程各终端信号出线座距地0.5m安装,有线电视前端箱及分支器箱嵌墙暗装,底边距地1.8m。
9、电话
9.1 本工程在宿舍等均预留电话分线箱。由HYA100市话电缆引至底层电话分线箱后引至电话接线盒。室外电话电缆埋深大于0.7M。
9.2 由电话分线箱至电话插座采用HBVV-2X0.6电话线穿SC钢管暗敷设,1~2对穿SC15,3~4对穿SC20保护。
9.3 电话分线箱及电话插座均暗装,安装高度详图例。
10、消防控制系统
10.1 本工程各消火栓箱内设有消防按钮,屋顶设有管道泵。在火灾发生时按下消防按钮,立即启动管道泵。
11、施工时应严格按国家有关施工质量验收规范、施工技术操作规程执行。疏散照明灯、诱导指示灯须设玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩。本工程采用的双电源自动切换装置要求具有电器与机械互锁。