筑龙首页

[施工图][江苏]某奥体中心体育场强电图纸

VIP

发表于2017-12-27     967人浏览     0人跟帖    筑龙币+3000  复制链接  只看楼主

筑龙币+3000

匿名

下载附件

【本资料为VIP会员专享资料, 升级VIP全站资料不限量下载>>

 版主格斯里 点评

  • 等级:
  • 文件格式:zip
  • 文件大小:14.46MB

一、工程概况

1. 概况:该项目位于江苏省扬中市,东侧新扬路,北侧为外环南路,南侧为纬一路,西侧为迎江大道.

由体育场、体育馆、景观塔、游泳馆、健身馆组成(游泳馆、健身馆由业主另行委托)。

体育场:座席10675人,其中观众座席10563人,贵宾座席82人,无障碍座席30人。地上共四层,可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场馆运营区。

景观塔:地上共8层(含二层夹层)一层为入口大厅;二层为展厅;二层夹层为设备用房及室外展厅;三层为纪念品厅

四层为咖啡吧;五层为观光大厅;六层为电视直播间;七层为观光大厅;八层为餐饮、部分设备用房和卸货平台。16.50米标高夹层处为空调、配电用房及高位水箱间。

2. 本工程设计号:S1012 设计子项:体育场、景观塔

3. 建筑高度(室外地坪至屋面结构面层计):

4. 建筑结构形式:

体育场:建筑高度22.8M(-0.300至22.50);景观塔:建筑高度49.8M(-0.300至49.500)。

5. 建筑等级:丙级。 建筑耐火等级:二级。主体结构设计使用年限50年。

体育场:主体及看台采用钢筋混凝土框架结构。屋面采用桁架钢结构体系;景观塔:钢筋混凝土框架结构.

6. 建筑抗震设防烈度为七度

7. 经济技术指标:

用地面积: 118688.26平方米 体育场建筑面积: 30457.5平方米, 景观塔建筑面积:1994.5平方米。

二、设计内容及设计范围

1. 本工程设计包括红线内的以下电气系统:

1)10/0.4kV变配电系统;

2)电力配电系统;

3)照明系统(应急疏散照明系统);

4)建筑物防雷、接地系统及安全措施。

2. 与其它专业设计的分工:

计负责照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量及注明设计照度标准;

1)有装修要求的场所(办公室、会议室、比赛用房、控制室、门厅、电梯厅、餐饮区、贵宾室等),由装修设

2)厨房、电梯、通信机房、计算机网络机房、有线电视机房、消防控制中心、比赛用房等场所的工艺用电,本设计仅预留配电箱并注明用电量,待工艺确定后该类配电箱方可加工;

3)室外照明系统,由专业厂家设计,本设计仅预留电源。

3. 电源设计分界:由城市电网引入本工程的两路10kV电缆线路属城市供电部门负责范围,不在本设计内;本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为体育场1#变配电所高压电源进线柜进线开关处。

三、10/0.4kV变配电系统

1. 体育馆的供电电源及电压等级

1)整个体育中心由市政变电站引来两路10kV供电电源。两路10kV供电电源引至设在体育场一层西侧的总变1. 光源:

配电所内(1#变配电所),该变配电所负责整个体育中心的高压10kV配电。

2)整个体育中心包括体育场、景观塔、游泳馆、综合训练馆、体育馆(其中游泳馆、健身馆由业主另行委托)。

其中体育场设1#变配电所,游泳馆、体育馆各设一个变配电所,分别为2#、3#变配电所。1#变配电所为

总的高压配电所,高压采用真空断路器手车柜,其他变配电所高压设真空断路器柜,作为变压器高压侧隔离电器。

变配电间应急照明工作时间不小于180分钟;消防控制室、网络机房、计算机房设置各自的UPS电源作为后备电

3)应急电源:疏散照明设置集中式的EPS电源作为备用电源,应急照明工作时间不小于90分钟,消防控制室、

源。体育场演出照明供电预留外接柴油发电车的接口。

2. 体育场负荷等级及容量:

1)二级负荷:消防系统(含消防控制室内的消防报警及控制设备、排烟风机等);应急及疏散照明、通讯网络

机房、有线电视机房、消防控制中心等的供电电源;上述系统的主要机房内的照明;比赛场照明、主席台照明、贵

宾室、接待室、计时计分装置、广播机房等比赛用房用电;生活水泵、事故风机

Pe=990.9kW,Pj=545kW

2)三级负荷:一般照明、空调设备及普通动力设备。

Pe=1825.2kW,Pj=1003.86kW

2. 与其它专业设计的分工:

1)有装修要求的场所(办公室、会议室、比赛用房、控制室、门厅、电梯厅、餐饮区、贵宾室等),由装修设计负责照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量及注明设计照度标准;

2)厨房、电梯、通信机房、计算机网络机房、有线电视机房、消防控制中心、比赛用房等场所的工艺用电,本设计仅预留配电箱并注明用电量,待工艺确定后该类配电箱方可加工;

3. 电源设计分界:由城市电网引入本工程的两路10kV电缆线路属城市供电部门负责范围,不在本设计内;本

3)室外照明系统,由专业厂家设计,本设计仅预留电源。设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为体育场1#变配电所高压电源进线柜进线开关处。

四、图纸展示

变配电所布置平面

电气总平面图

防雷平面

供电方案图

基础接地平面

景观塔强电平面

配电系统图

体育场动力平面

体育场照明平面图

体育场照明平面图2


下载附件

【本资料为VIP会员专享资料, 升级VIP全站资料不限量下载>>

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

扫码安装筑龙学社
随时随地学习