一工程概况

1.1 建筑性质:启东市便民服务中心;

1.2 建筑面积:12794平方米。

1.3 建筑高度:建筑总高度为36.9米。

二 设计范围及内容

1 照明及配电系统;

2 动力配电及控制系统;

3 消防设施配电及控制系统;

4 空调配电及控制系统;

5 防雷与接地系统;

6 凡涉及环境、特殊工艺与装修的部分,本设计仅负责预留相关电源。

三负荷等级与供电电源

1 本工程为二类高层建筑,其消防设备、通信网络机房用电、安防系统用电以及客梯、生活泵、排污泵、公共照明等按二级负荷供电;其余照明、电力负荷按三级负荷供电。

2  两路20KV独立电源由贴邻行政综合服务中心的20KV开闭所引来。

3 各弱电机房分别采用UPS系统供电。

4 走廊,疏散楼梯,消防前室,消防机电房及重要机房设置应急照明,应急照明除采用二路电源自切外,另加EPS电源,以确保供电的可靠性。EPS转换时间小于0.1s。同时对EPS电源状况进行集中监视,主机设在消控室。应急备用照明采用二路电源自切供电。应急供电时间:消防工作区域备用照明不小于180分钟,疏散照明不小于30分钟。

四 低压配电及线路敷设方式

1 低压配电柜的馈电线路均采用交联阻燃电缆[ZR-YJV-1KV]沿电缆桥架敷设或采用JCFD预分支电缆,其中引至消防设备的配电线路采用交联阻燃耐火电缆(ZRN-YJV-1KV)沿电缆桥架敷设, 电缆桥架要求热浸锌或镀锌再加喷塑并加盖,消防与非消防桥架分设;常备用电缆在同一桥架敷设时应内部分隔,由施工队现场定分隔尺寸。

2 电气竖井内: 电缆沿"T"式电缆桥架(加盖)沿墙明敷;无吊顶处:  采用托盘式加盖电缆桥架;水平电缆桥架敷设高度不应低于2.5米,有困难时局部一般不应低于2.2米。有吊顶处:  采用全封闭电缆桥架;电缆桥架敷设在吊顶内,除图中注明外由施工队现场协调与风管水管的关系,提供敷设方案,设计院确认.电缆沟内: 一次电缆沿镀锌角钢支架敷设(1个/米,转角加密);二次控制线路和辅助线路采用线槽沿二次电缆沟内支架敷设。

3 至重要设备的低压配电线路的配电方式采用放射式,至一般设备的配电方式采用放射与树干混合方式配电或链式配电。4 一般照明、动力配电支线采用阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯线[ZR-BV-450/750V]穿保护钢管在墙、楼板或吊顶内敷设。

5 消防照明、动力配电支线采用阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯线[ZRN-BV-450/750V]穿保护钢管在墙、楼板或吊顶内敷设。 所有消防及重要设备供电均设置双电源末端自动切换设备,选用质量可靠的ATS切换开关,保证供电的可靠性.

6 每层设置电气垂直竖井,分别负责本层区域的供电。电气垂直竖井内设置楼层配电箱及安装垂直电缆桥及密集型母线等。变电所、配电间内未安装设备的预留洞应采用螺纹钢板覆盖以防人员跌入,施工结束后采用防火材料将楼板及墙洞的预留孔封堵。电缆桥架在穿越防火分区时内部用防火材料封堵。消防设备配电装置均设置明显的消防标志。

7 本设计中未标注的导线皆为2.5平方毫米,其穿管及敷设方式如下:

7.1 除图中注明外照明配线采用2x2.5+2.5PE导线穿钢管暗敷或沿吊顶内敷设(SC20)。

7.2 除图中注明外插座配线采用2x2.5+2.5PE导线穿钢管暗敷或沿吊顶内敷设(SC20)。

五、图纸展示

6号楼垂直配电干线图

电气火灾监控报警系统图

6号楼EPS联网系统图

消防电力配电系统图

基础接地平面图

八层平面图

 

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-12-07  | 只看该作者      

2

强电设计的比较好

 当前离线   发表于2018-02-22  | 只看该作者      筑龙币+500

3

强电设计的比较好,很好

 当前离线   发表于2018-03-21  | 只看该作者      筑龙币+20

4

下载来学习下,希望有帮助。。。。。。。。。。。。。。。

 当前离线   发表于2018-04-02  | 只看该作者      筑龙币+10

5

很好。下来学习。。。。。。。。。。。

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料