一: 工程概况:

本工程为地下二层,地上三十七层超高层建筑,总建筑面积为78850平方米,建筑高度为149.5米。使用功能上地下层为停车库、设备用房,群房为会议中心、桑拿等,主楼为办公楼。地下层设移动通信机房、通信交接间、弱电进户间;一层设消防安保中心(含消防、安保、广播系统),二层设弱电BA中心;通信机房、网络总配线间(内设互联网设备)设在二十六层;有线电视机房(含卫星电视)、卫星通信设机房在屋顶层。根据建筑性质,本工程按特级保护对象设置火灾报警系统,系统形式为集中报警方式,按一级安防设置集成安防管理系统。

二: 施工图设计内容:

 (设计基本内容介绍详见弱电初步设计文本)

1:卫星及有线电视接收系统  

2:语音、数据、图象结构化综合布线系统

3:安保系统 (电视监视、入侵报警、门禁及巡更)             

 4:火灾自动报警及消防联动控制系统    

5:楼宇设备自控系统             

6:公共广播系统             

7:车库管理系统             

8:电子会议系统            

  本设计已按图中所示的弱电各子系统进行了管路设计,考虑到网络布线系统可用于信息显示系统、信息查询系统、远程会议系统等应用,在设计中已经进行了设计预留。电子会议系统有待配合装修到位。移动通信子管有待专业公司到位。本次弱电设计仅为配合土建工种的配套弱电管路设计,为非专业委托设计,有关弱电智能化设计内容需由业主进一步委托深化设计。

三: 管线敷设:

除图中注明外,其余按下列要求施工:

1:图中SC管为厚铁管,用于地下部分敷设,KBG为扣接式钢导管电线管,用于地上部分敷设。除图中注明管径外,未注明处均为%%C20管经。图部敷设的线槽均为加盖热镀锌线槽,平面图中未注明的综合布线线槽为100*100.未注明的自控,安保及电视合用的线槽为150*100,未注明的其它弱电用线槽也为100*100,用于自控,安保及电视合用的线槽在所有敷设自控导线处的线槽均做内分隔处理,预留50mm宽度用于敷设电源线路。除火灾报警管路敷设特殊说明外,在有吊顶的部位,管路、线槽均优先在吊顶内敷设,在墙上敷设的管路暗敷,在弱电井(间)内的管路、线槽均明敷。火灾自动报警系统的传输线路采用普通导线穿金属管在吊顶内明敷设,消防控制、消防电话线路采用防火导线穿金属管在不燃烧体的结构层内敷设,且保护层厚度不小于30mm,公共广播兼消防广播线路采用防火导线穿金属管在吊顶内明敷,且在金属管外涂防火漆处理。本工程内在不设吊顶的部位,上述管线均在不燃烧体结构层内敷设,且保护层厚度不小于30mm,应满足<<火灾自动报警系统设计规范>>(GB 50116-98)10.2.2条要求暗敷在楼板、墙体、柱内的缆线(有防火要求的线缆除外),其保护管的覆盖层不应小于15mm,应满足<<民用建筑设计通则>>(GB 50352-2005)8.3.6条3款的要求;电子信息系统线缆与电力电缆及电气设备之间的净距应满足<<建筑物电子信息系统防雷技术规范>>(GB 50343-2004)第5.3.3条规定的要求。

2:卫星及有线电视接收系统:主干线缆敷设在线槽内,由线槽引至电视终端的线路单孔为%%C20管径,双孔为%%C25管径,分支器考虑在电视终端附近位置设置。

3:建筑物综合布线系统:由线槽引出至单孔,双孔信息终端的线路均为%%C20管径,三孔及四孔为%%C25管径,四孔以上为%%C32管径。

4:安保系统:安保主干线缆敷设在线槽内,由线槽引至每个摄像机的线路均为2*%%C20管径,视频电缆为SYV-75-5,摄像机的电源线为BV-2*1.5mm ,2控制电缆为BV-2*1.5mm ,具体穿线由承包商指导,摄像机低电压电源线(24v)与视频电缆及控制线在同一线槽内敷设,由线槽引至每个入侵探测器、紧急报警按钮的线路均为%%C20管径.至门禁门口设备接线盒均为2*%%C20管径.

5:火灾自动报警系统:水平用报警及联动控制线路管线均见消防系统图,穿%%C20管径.吊顶部位报警线路在吊顶内明敷,其余位置暗敷,火灾报警联动控制线路管线均暗敷.至吊顶上火灾探测器和水流指示器,监控阀的线路均用金属软管到位.除图中明确的消防摸块按图施工外,其余设在弱电间内的火灾报警分线盒内,分散在平面中的消防模块均设在接线盒内。图中所有明敷消防用管路均做防火处理(涂防火漆)。凡与电气控制箱二次回路交流220伏以上电压有直接控制及反馈的线路均在电气控制箱处设中继转换器,使之转变为接点信号。消防电话线单独穿管敷设。火灾报警探测器在楼板内暗埋的管路出线盒需离梁边、墙边0.5米以上图中火灾报警探测器安装时需针对装修布置的灯具,风口等进行相应的微调,以满足规范要求。

四、图纸展示

[江苏]南通大型国贸中心37层电气设计图纸(含各种弱电系统)-三十六层平面图

三十六层平面图

[江苏]南通大型国贸中心37层电气设计图纸(含各种弱电系统)-二十七层平面图

二十七层平面图

[江苏]南通大型国贸中心37层电气设计图纸(含各种弱电系统)-一层平面图

一层平面图

[江苏]南通大型国贸中心37层电气设计图纸(含各种弱电系统)-地上层照明配电系统图(五)

地上层照明配电系统图(五)

[江苏]南通大型国贸中心37层电气设计图纸(含各种弱电系统)-地上层照明配电系统图(一)

地上层照明配电系统图(一)

[江苏]南通大型国贸中心37层电气设计图纸(含各种弱电系统)-三十五层照明平面图

三十五层照明平面图

[江苏]南通大型国贸中心37层电气设计图纸(含各种弱电系统)-三十五层插座平面图

三十五层插座平面图

[江苏]南通大型国贸中心37层电气设计图纸(含各种弱电系统)-三十四层空调配电平面图

三十四层空调配电平面图

 

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:93.03MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-12-06   |  只看该作者       筑龙币+250

2

图纸还行,就是年代太久远了,2010年的图纸,谢谢楼主。

 发表于2018-01-23   |  只看该作者       筑龙币+500

3

图纸还行,就是年代太久远了,2010年的图纸,谢谢楼主

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20