一、设计范围和深度
根据本工程使用功能要求和相关规范,弱电(深)系统内容如下:
1、通信及综合布线系统2、安保系统(视频安防监控、入侵探测报警、出入口控制、电子巡查系统)3、火灾自动报警及联动控制系统4、背景音响及紧急广播系统5、楼宇设备监控系统6、信息发布系统
二、设计内容及功能
1.通信及综合布线系统
a、综合布线系统本建筑设置一个进户点,先由运营商处引来计算机网络入户光纤至通信机房,线缆经通讯设备后通过金属线槽引至楼层配线架。最后从弱电(深)间内引至各用户终端。配置语音/数据终端出线盒,分别设于公共走道、办公室、会议室展位等。二次装修的房间仅预留主干线槽及点位数量。最终位置确定由二次装修完成。
b、有线电视系统采用860MHz邻频双向传输。设置一个进户点,有线电视电缆地下层电信间,经分配器引至电视分线箱,通过金属线槽。引至各楼层分线箱,后经楼层分配-分支网络系统配线至用户终端。电视终端分别设置于各展厅处。弱电(深)平面上未设置电视终端的楼层预留分支器以备使用。电视终端电平设计值控制在当地有线电视台规定的分贝值之内,图像质量等级达到四级以上。
2.安保系统
a、视频安防监控系统所有管线经金属桥架均引至一层消控值班室的视频监控系统主设备,与防盗报警系统集成联动。且与当地110和世博总中心联网。在公共通道、出入口、电梯厅、展厅处等重要防护处设置摄像机。采用硬盘录像机进行记录保存(满足世博要求)。
b、入侵探测报警系统所有管线经金属桥架均引至一层消控值班室的防盗报警系统主设备,控制器至于各弱电(深)间与视频监控系统集成联动。且与当地110和世博总中心联网,建筑物内所有与外界相通的出入口和一、二层窗户均应安装入侵探测器。防区设置应适合及时处警的要求。
c、出入口控制系统各独立区域工作人员出入口、办公场所、设备机房、安防控制室安装出入口控制系统,系统满足实现安全信息综合管理及交互的所有要求。
d、电子巡查系统在独立建筑内部重要部位,以及建筑物外围、公共区域的重要部位设置电子巡查点。系统相关信息的保存时间大于30天。
3.背景音响及紧急广播系统所有管线均引自一层消控值班室的背景音响及紧急广播系统。本工程中公共广播系统兼具应急广播系统功能,在发生紧急事件时,应急广播具有最高优先级。具体要求详见系统图。
三、图纸展示
BA系统图
地下层消防平面图
火灾自动报警及联动控制系统图
弱电间设备箱布置详图
视频安防监控系统图
综合布线图