[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)

发表于2017-11-17     1820人浏览     1人跟帖     总热度:549  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:3.92MB
  • 等级:
一.工程概况:
本工程是一栋医疗卫生综合办公楼,由9层主楼及2裙房组成,属于一类建筑。其中:地下1层为停车库和设备用房,地上2层裙房为急救中心,主楼1层为办事大厅及卫生监督所,2、3层为体检检验中心,4层为妇幼保健用房,5层为儿童保健用房,6层为合管办公中心,7、8层为卫生监督所,9层为会议中心及辅助用房。建筑面积:16082.14m ,2建筑高度:36m,建筑类别:一类高层综合楼。建筑物地上耐火等级:一级,地下室耐火等级:一级。建筑抗震设防烈度:七度;屋面防水等级:Ⅰ级,结构体系:框架剪力墙结构。建筑物合理使用年限:50年。
二.设计内容:
1.本工程根据地区供电条件,由市政电源提供一路10KV供电,另设一台柴油发电机作为备用电源。本工程所有高压系统及路由均有当地电力设计院设计,本图纸仅设计由变电所引出的低压系统,路由和接口。
2.设置的电气系统:1) 动力配电系统    2) 照明系统       3) 防雷               4) 接地及安全措施 5) 综合布线系统    6) 有线电视系统   7) 火灾自动报警系统   8) 电气火灾监控系统   9) 医护对讲信号系统
3.本工程智能设计由业主另行委托,不在本设计范围内。大会议室等处需二次装修设计的场所照明仅预留设备容量,二次装修设计应满足相关国家规范要求。
4.夜景照明,包括立面照明、景观照明、道路照明等由专项设计单位设计,本设计仅预留电源。
5.手术室、急诊抢救室的照明电气设计由装修设计单位和专业厂家设计,本设计仅预留电源,将电源引至配电箱,预留装修照明容量及干线回路。
6.对特殊设备场所(如电梯机房、弱电机房、消防控制室、监控调度室、手术室、急诊抢救室、放射科、影像科)的电力由相应的工艺专业公司深化设计,本设计仅预留配电箱及电源容量。
三、动力配电系统:
1)消防控制室及各弱电机房等智能化系统设备电源、消防电梯、消防水泵、防排烟等消防设备、客梯等重要的负荷分别采用放射式配电,且两回路于末端配电箱处自动切换。
2)消防用电设备采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志,火灾应急照明、防排烟风机、防火卷帘等消防负荷按防火分区划分,分别采用双回路放射-树干式配电,且两回路电源于末端配电箱处自动切换。
3)手术室,急诊抢救室室等场所供电采用放射式供电方式,采用双电源供电,并设置UPS电源,以满足这些场所恢复供电时间的要求。
4)对于单台容量较大的负荷或重要负荷如:水泵房,电梯机房等采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用放射式与树干式相结合的供电方式;5)本工程22kW及以下的电动机采用全压启动方式;22kW以上电动机采用降压启动方式;工艺有要求变频运行的采用变频控制。6)排水泵采用液位传感器就地控制,水位超高报警、水位显示及泵故障显示。7)空调机、新风机、排风机、送风机等设就地手动控制或两地控制。8)消防专用设备:消防专用设备的过载保护只报警,不跳闸。
四.设备选型及安装
1.各层照明配电箱,除竖井及车库内明装,安装高度均为底边距地1.5m外;其它均为暗装,安装高度均为底边距地1.8m。需装修场所的配电箱位置可根据二次装修调整。1.2m以上的落地式安装,下设0.3m基座。卷帘门控制箱在吊顶内或在距顶板0.1m下明装。
3. 一般插座均为底边距地0.3m。开关底边距地1.4m(残疾人卫生间内的开关为底边距地1.0m),距门框0.15m。有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座选用防潮防溅型面板。有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器,设备及管线应设在Ⅱ区以外。
4. 电缆桥架:电井内为电缆梯架,其余为封闭式电缆桥架。电缆桥架、明敷钢管表面均需刷防火涂料等防火处理。电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1.5m,垂直安装时,支架间距不大于2m。桥架施工时,应注意与其它专业的配合。电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料填充堵死。进出变电所的桥架、管线等须严密封堵。电缆桥架安装高度可根据现场情况作适当调整。
5. 出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;出口标志灯明装;疏散指示灯暗装,底边距地0.5m;管吊时,底边距地2.5m。
6. 水泵、空调机、新风机、各类风机等设备电源出线口的具体位置,以各相关专业图纸为准。7. 本工程的控制箱除随设备配套的外其余均为非标产品,控制要求及主回路见配电箱系统图。
五.节能设计
1.合理设计供配电系统;合理确定用电负荷指标,合理确定变压器的负荷率;变配电所的位置尽量靠近负荷中心,节约有色金属,减少线路电能损耗;两台变压器中间加联络开关,以便负荷小时使用一台变压器。
2.提高系统的功率因素,选择功率因数较高的用电产品和在合理的地方进行无功补偿。
3.选用高效灯具、光源以及配套电器产品,楼梯间照明控制采用人体感应控制,地下车库、办公、裙房公共区域采用智能照明控制,本工程选用高效节能型电动机,电梯采用VVVF控制。
六、图纸展示
[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)-低压配电竖向干线图
低压配电竖向干线图
[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)-低压配电系统图
低压配电系统图
[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)-二层配电平面图
二层配电平面图
[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)-护理呼叫及伤残求助系统图
护理呼叫及伤残求助系统图
[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)-漏电火灾报警系统图
漏电火灾报警系统图
[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)-三层弱电及漏电、消防电源火灾监控平面图
三层弱电及漏电、消防电源火灾监控平面图
[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)-消防泵房配电系统图
消防泵房配电系统图
[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)-消防系统图
消防系统图
[施工图][安徽]医疗卫生综合楼强弱电施工图64张(新火规新照明)-一层照明平面图
 
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:3.92MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-17   |  只看该作者      

2

64张图纸,非常全面了


猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20