筑龙首页

[施工图]鄂尔多斯酒店电气全套施工图(33张)

发表于2017-9-21  0条回复  474次阅读    筑龙币+5000  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+5000

匿名

 版主锄月老人 点评

  • 等级:

一.设计范围:

  本工程的电气设计,只对本建筑物内的电气部分设计承担任务,建筑物以外的电气工程不属于本设计范围.

二.设计内容:

变配电所设计;

电力系统设计;

照明系统设计;

火灾自动报警及消防联动控制系统设计;

防雷及接地系统设计.

四.电源及其运行方式:

本工程由室外以电缆引来两回路10KV电源至变电所中压环网柜.变配电所设在地下层.两路电源同时工作,各带一台    变压器.500KVA两台变压器低压母线设联络开关,主进线开关与联络开关间设联锁,防止误操作.本工程低压配电系统接地型式为TN-S系统.

三.低压配电方式:

本工程的低压配电系统采用放射式和树干式相结合的供电方式所有消防用电设备均由双回路供电,两回路电源在末端自动切换.

四.电力系统:

本工程的电力负荷主要有水泵房,电梯,热风幕等消防负荷及其它一般性负荷.消防用电负荷按二级负荷供电.

五.照明系统:

本工程照明系统包含大堂照明,餐厅照明,客房照明,一般照明和应急照明.大堂,餐厅,客房,走廊等照明,本设计只预留照明电源,具体由二次装修设计完成.一般照明的光源主要为荧光灯;各机房和办公等用房及公共场所的照度均按现行国家标准进

行设计.本工程在重要机房,人员密集的场所及通道,走廊,楼梯间及其前室,各疏散走道及其出入口均设置应急疏散指示照明.

应急照明采用消防应急电源系统,其光源为荧光灯.

六.火灾自动报警及联动控制系统:

本工程的火灾自动报警系统采用    两总线报警系统.BC8该系统具有完善的联动控制功能.系统中每一回路上的总线元件及输入输出该系统的有源,无源信号均有其独立的编码地址.  根据有关消防规范的要求,本工程在变配电所,消防控制中心,电气竖井,设置智能光电感烟探测器.在走廊,楼梯间及其前室及其它公共区域设置智能感烟探测器,在厨房,洗衣房设置智能感温探测器.当控制器接到探测器的火警感知信号和消火栓,手动报警按钮,报警阀的动作信号时,将联动相应的防排烟和灭火设备做出正确的防火动作;同时切断非消防电源,应急照明也将自动投入.

七、图纸展示

消防系统图

二层平面图

游泳馆一层平面图

地下室防水节点

地下一层平面图

变电所平面布置图

竖向干线系统图

低压配电系统图一



Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料