筑龙首页

[施工图][广东]惠州建曙棕榈园会所强电和弱电设计电气图(东南亚风格)

发表于2017-7-31  1条回复  556次阅读    筑龙币+3000  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.82MB
  • 会员下载:3000筑龙币
  • VIP下载 :2次免币下载特权

 版主锄月老人 点评

  • 等级:
  • 建筑功能:商业
  • 高度类别:多层建筑
  • 地上层数:2层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:14张
  • 设计时间:2013
  • 接地方式:TN-S
  • 项目位置:广东
  • 强电设计:低压配电
  • 弱电设计:综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统
一、强电设计
本图集为惠州建曙棕榈园会所的室内设计施工图电气部分,主要包括照明配电系统,消防工程等动力配电不包含在本次设计范围内。
二、电源进线方案:
1.照明电源引自土建工程相应预留出线单元,空调动力电源等相关空调方案确定后再设计。
2.供电系统采用0.4KV/0.23KV,TN-S系统。
3.应急照明构成正常照明的一部分,由双电源互投箱供电,并带消防强切装置。在电源正常时由设计的控制方式控制,而在电源非正常时,由消防强切为点亮状态。局部小空间的应急照明采用自带蓄电池的应急灯,接照明电源,在电源正常时仍受设计的控制方式控制,而失压时自动点亮。应急照明线路必须独立穿金属电线管敷设,并刷防火涂料。
三、弱电设计
本工程为惠州建曙棕榈园会所的室内设计施工图电气部分,设计内容包括有:综合布线系统、安防系统、有线电视系统、背景音乐系统。
四.综合布线系统
1.本设计网络采用开放的、模块化星形拓扑结构,在一层库房内设一个楼层配线架BD及其它弱电设备机柜。配线架至工作区信息插座采用超五类非屏蔽双绞线连接。从各配线架至工作区信息插座的连线不得超过90米。
2.语音部分进线由当地市政主管部门负责,配线架至工作区信息插座采用超五类非屏蔽双绞线连接,以便于使用过程中语音和数据信息插座的相互替换。
3.弱电干线沿综合弱电金属线槽敷设,由弱电金属线槽至信息面板线路穿JDG管沿墙暗敷、吊顶内明敷设,中1-2根双绞线穿∅20管;3-4 根穿∅25管;5-6根穿两根∅20管, 7-8根穿两根∅25管。   
4.安装方式及高度:配线机柜落地安装,信息插座均距地0.3米暗装。
五.闭路电视监控系统
1.引至弱电机房,弱电机房设监视器、硬盘录像机,主要出入口、设置监控摄像头。
2.自硬盘录像机至各摄像机采用SYV-75-5型视频电缆连接;由硬盘录像机至监视器采用显示数据线连接。
3.安装方式与高度:硬盘录像机装于配线机柜内,摄像机吊顶安装。
六、图纸展示
一层弱电平面图一
一层照明平面图
电气系统图一
弱电平面图一
闭路监控系统图
综合布线系统图
有线电视系统图
背景音乐及消防广播系统图

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-7-31  | 只看该作者      

2

很不错的一个会所设计,还是东南亚风格的,值得借鉴


点赞 (0)     点评(0)      举报

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页