- 文件格式:zip
- 文件大小:50.47MB
- 等级:
建筑功能:办公
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:36733㎡
地上层数:13层
地下层数:1层
图纸深度:施工图
图纸张数:162张
设计时间:2013
地下室用途:车库,设备用房,其它
负荷等级:一级
项目位置:浙江
一、工程概况
本工程为永嘉县图书馆、档案馆建设工程。大楼地上共十三层,地下一层。地下室总建筑面积为6053.8m ,地下室为机动车与设备用房,机动车停车位为130个,其中58个机械停车位,属于Ⅲ类停车库。地下室设有三个防火分区,还设有消防水泵房,自备发电机机房、消防排烟风机房等设备用房。地上总建筑面积为30733.9m ,功能有办公、会议室、档案室、陈列室、阅览室及相关配套用房等。结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。本工程属一类高层综合楼。
二、设计范围
强电:电力配电系统;2.照明系统;3.建筑物防雷、接地系统及安全措施。
弱电:综合布线系统、计算机网络系统、安全防范系统(包括电视监控系统、报警系统、电子巡更系统)、一卡通管理系统(含考勤、门禁、停车场)、有线电视系统、电子会议系统、多媒体教学系统、图书管理系统、RFID智能馆藏管理系统、多媒体信息发布及触摸屏查询系统、能源计量系统,楼宇自控(BA)系统,防雷接地系统、机房工程(含不间断电源等)和综合管路系统。
三、负荷等级
地上部分:消防负荷(疏散指示照明、消防泵、喷淋泵、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、消防电梯、防火卷帘等)及生活泵、高层客梯、安防系统电源、网络系统电源、主要通道照明为一级负荷,其余为三级负荷。平时的一级负荷当市网停电时,由自备柴油发电机组进行供电。
地下部分:平时为Ⅲ类机动车库,其消防负荷(消防泵、喷淋泵、消防风机、潜污泵、疏散标志灯、应急照明)及照明负荷、机械停车设备均为一级负荷,本工程地下层人防为甲类六级二等人员掩蔽所,其应急照明,通信设备为一级负荷,水泵、风机、三种通风方式装置系统、正常照明等为二级负荷,其余为三级负荷。
四、图纸展示
地下室消防平面图
二层BA及能源计量平面图
档案馆计量系统图
机房精密空调防漏水大样图
档案馆多媒体信息发布系统
停车管理及有限电视系统图
一卡通系统图
低压配电系统图
十层消防标识、动力平面图
四层空调配电平面图
自备发电机房平面及系统图
地下室消电竖向系统图
地下室战时动力平面图
地下室总等电位平面图
下载文档