[分享]祥泰分享:消防巡检柜的重大意义及作用

发表于2017-03-06     441人浏览     0人跟帖     总热度:10  

  当火灾发生初期,烟气达到一定浓度时,烟感感受到火灾的发生,将火灾信号传输到消防控制中心;火灾初期靠喷淋管道的喷淋喷水,人们救火的主要设备是消火栓,自动与人们手动联合将火灾控制在初期,防止火灾的进一步扩大,但这些运行都是靠喷淋、消火栓管道中的消防水做到的,有没有消防水是能不能灭火的关键,消防水靠什么?靠消防泵房内消防泵的启动,将消防水池中的水源源不断的输送到各个消火栓、喷淋头处达到灭火的目的。所以消防泵在关键时刻的启动将是我们非常需要的。

  下面是消防泵的具体作用

  工频巡检原理及技术要求

  工频巡检原理及技术要求工频巡检能是消防泵控制柜安装时间继电器,调好固定时间定期启动消防泵,达到对消防泵的定期启动、运行。但正常的想法就是:虽然定期启停,达到了泵的巡检功能,但是对于管道、设备的冲击这个问题如何解决?

  与普通的泵间管道阀门设置相比,泵出水主管道处、泵与单独设置的泄水管道之间,均安装电磁阀,在工频巡检开始时,首先关闭出水主管道处电磁阀,第一个泵按照定额功率启动,由水池中正常启动吸水,经单独设置的泄水管道,将水排回水池内而不是打入至主管道中;第二泵巡检时道理一样。也就是说三个电磁阀控制泵间的管道形成闭合回路,达到既能达到泵的启动,又不带动整个管道系统。

  低频巡检原理及技术要求

  低频巡检原理及技术要求低频巡检是采用微机控制器启动巡检子程序,采用变频调速器驱动泵组,使设备中的巡检执行器输出一个较低的频率去逐一驱动消防水泵,使消防水泵以一个较低的转速做一段时间的低速运转,就如同自家的汽车,打火后发动机运转,只表明了发动机能正常运转,但达不到汽车前进的转数。

  特点:变频启动随启动功率增加而增加负荷电流,这种软启动方式不会对泵有机械冲击,增加消防泵使用寿命;巡检时,水泵转速低,泵不会出水,也不会对管网增压,不会造成管网或喷淋头破裂;在主干管上未加泄压阀,不改动给排水工程师的设计,这对于旧设备的改造尤其方便适用。启动电流低,运行的只是启动阶段,节能、不会对管网增压、对供电电网不会造成冲击,造成电压不稳;低功耗运行,巡检时水泵转速低,启动电流小,消防泵巡检输出功率仅为额定输出功率的百分之几。倘若以2台55KW的喷淋、消火栓泵为例,每周每台泵运行10分钟,长久以来,节电相当可观。

  人工巡检原理及技术要求

  人工巡检特点及技术要求特点:能全工况地进行消防出水试验,能真实地反映消防泵的状态,对于日常维护所发现的问题,能及时解决。但由于人工巡检毕竟要依靠人的行为、行动,时间久了巡检人员就易出现麻痹思想,即使在管理制度上制定了对消防设备的管理及日常巡查的制度,但由于无人监督,人工巡检也容易成为形式,所以人工巡检存在着管理不善和无人监督的弊端。消防泵自动巡检新技术应运而生,但无论是哪种巡检方式,均需要有一定的技术要求作保障,才能使其完善、可靠。

  (1)消防系统每年宜进行一次全面的测试,消防泵也应进行出水的试验。这是因为消防泵自检的最佳工况是能真实地反映消防泵实际运行的工况。

  (2)消防巡检方式应具有火灾时自动切换功能,并确保消防泵启动后不得自动停泵。在消防泵灭火运行时,对巡检信号应不予响应。在消防泵自检期间,若遇到消防运行的命令时,应能立即中断正在进行的自检动作,及时关闭旁通管路上的电磁阀并加以确认,强行停止自检。系统自动将消防泵转入正常工况,使消防泵达到额定转速,确保消防泵的出水能满足系统的流量和扬程要求。

  (3)在设有消防巡检的消防给水系统中,从可靠的角度出发,均需设置泄压阀。无论是常速自检方式还是低速自检方式,都有可能出现系统的超压问题。若电磁阀未打开或软启动器、变频器运行不正常,就可能在闷泵。泄压阀可在系统中设一套共用。

  (4)由于消防泵加强了平时的维护管理,消防泵需要经常运行,故消防泵机组也需考虑水泵和管路的隔振措施。作为消防泵还应防止被冰冻,保证系统的正常,不致设备失效和损坏。除了满足以上的技术要求外,对于常速巡检方式,还应能在消防泵巡检前自动打开电磁阀,并必须在自检完成后自动关闭该阀门。其中的电磁阀也可用泄压阀代替。旁通管宜设在消防泵出水的止回阀前,便于各台消防泵分别检测,且可防止系统从高位消防水箱出水,达不到消防泵检验的目的,消防泵从消防水池吸水的巡检方式应利用巡检的排水,可将其回到消防水池。其排水管的管径宜与消防泵出水的管径相同。

  现在的消防工程中,多数采用智能数字低频无压巡检柜。在消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及消防泵的低速自动巡检,主回路巡检完成后,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,定期自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。

  以上便是祥泰电气(ww w.cq xiang tai.c om)对消防巡检柜的重大意义及作用的简单看法,如果你有更好的建议,望分享一下;如果你有什么问题,也可以联系我们的在线客服。