答:(1)如果因系统事故引起过负荷则按上表相应的时间运行,并应严密监视表计,特别是各部份温度不超限。时间超限时立即将负荷降至正常值。

    (2)如因励磁回路故障引起,应立即倒换励磁方式,恢复正常运行。

    (3)如果系统电压正常,应减少无功负荷,使定子电流降低到最小允许值,但功率因数不得超过滞相0.95,定子电压不得低于19KV。