[专家答疑]加装220/110V隔离变压器后保护接地处理

发表于2014-11-24     2198人浏览     1人跟帖     总热度:118  

新房装修,为把一批额定电压110V的家用电器用起来,加装了一台4KVA的220/110V隔离变压器,可是这110V方电器设备的保护接地该如何处理? 问题是:
   1、如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路,是否类似IT系统?
   2、或者是否可将隔离变压器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链,构成统一的工作零线,再另加PE线构成TNS系统,希望专家给帮忙回答

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-11-24   |  只看该作者       筑龙币+5

2

1、您采用了隔离变压器,就形成了局部IT系统。但这不是安全隔离变压器,尾端地可以与其它相联的。如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路。你家里的110V的设备本身与地或其它设备的地是相联的,但也是存在接地故障的,发生接地故障时,电流沿其它回路的PE流入大地,人体阻抗与这些PE回路并联,接触电压是存在的。若本回路,但两个一并,用110/2R,PE与相线,基本是降到了50V以下。但如果是其它设备接地故障,这种情况下220V回路的接触电压还是会导致电位升高的,或许会超过50V,您采用隔离变主要还是为满足用电设备要求。

2、工作N线是由二次侧引出的,不能由一次侧供给。TN——S是指从变压器二次侧N线与PE分开后不再结合