1、您采用了隔离变压器,就形成了局部IT系统。但这不是安全隔离变压器,尾端地可以与其它相联的。如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路。你家里的110V的设备本身与地或其它设备的地是相联的,但也是存在接地故障的,发生接地故障时,电流沿其它回路的PE流入大地,人体阻抗与这些PE回路并联,接触电压是存在的。若本回路,但两个一并,用110/2R,PE与相线,基本是降到了50V以下。但如果是其它设备接地故障,这种情况下220V回路的接触电压还是会导致电位升高的,或许会超过50V,您采用隔离变主要还是为满足用电设备要求。
2、工作N线是由二次侧引出的,不能由一次侧供给。TN——S是指从变压器二次侧N线与PE分开后不再结合