[专家答疑]TN-C-S的接法的疑问

发表于2015-03-25     5499人浏览     8人跟帖     总热度:98  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-03-25   |  只看该作者       筑龙币+5

2

你好你的问题我是这么认为的,根据你说的你的进线是三相五线制应该属于TN-S系统供电,所以在GGD柜处只有PE线需要做重复接地,N线是不能做重复接地的。所以不能一同接入PEN排,所以我认为你那样接不合适,你的三相五线制进线我判定为TN-S系统,A/B两个柜的PE线均可做重复接地。


 发表于2015-03-26   |  只看该作者       筑龙币+5

3

       根据你的提问,现场可能是施工现场。根据《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194-2014第8.1.3条:TN-C-S系统应符合下列规定:

     1.在总配电箱处应将保护接地中性导体(PEN)分离成中性导体(N)和保护导体(PE);

      2.在总配电箱处保护导体(PE)汇流排应与接地装置直接连接;保护接地中性导体(PEN)应先连接至保护导体(PE)汇流排,保护导体(PE)汇流排和中性线汇流排应跨接;跨接线的截面积不应小于保护导体(PE)汇流排的截面积。

     结合你的问题:B柜相当于条文中的总配电箱,A柜相当于条文中的下一级配电箱,也可叫分配电箱。跨接连接办法应按条文要求去做分离和跨接,这样做才能更安全更可靠,按规范施工后形成TN-C-S接地系统。根据条文规定,PE线在B柜处就应做接地。在整个配电系统中,PE线要按要求做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。

     按你说的,用五芯电缆的N线、PE线都直接接到B柜的PEN排上就是TN-C-S接地系统是不合适的。若是建筑物内配电系统的改造,也可参照执行。

 发表于2015-09-02   |  只看该作者       筑龙币+5

4

在总配电箱处应将保护接地中性导体(PEN)分离成中性导体(N)和保护导体

 发表于2015-11-11   |  只看该作者       筑龙币+5

5

       A柜进线可用四芯电缆,该电缆PEN线与A柜的PE母线连接,由接点处与柜中N线(一点)连接,并由该点引出接地线(PE)做重复接地。

 发表于2016-02-22   |  只看该作者       筑龙币+5

6

同意3楼

 发表于2016-02-22   |  只看该作者       筑龙币+10

7

三楼说的有道理

 发表于2016-03-09   |  只看该作者       筑龙币+10

8

如果B箱是总箱;在总配电箱第一个漏电开关前处应将保护接地中性导体(PEN)分离成中性导体(N)和保护导体

 发表于2016-05-21   |  只看该作者       筑龙币+5

9

    根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的相关规定,施工现场有专用变压器供电的施工现场必须采用TN--S系统。如果引入的是TN—C系统,在施工现场总配电箱处零线应作重复接地形成局部TN--S供电系统。