[提问][河北张家口]2016年生产基地车间全套图纸(包括建筑结构图、电气设计图、给排水图、消防图)

发表于2017-07-25     3427人浏览     1人跟帖     总热度:261   等级:

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:3.97MB
一、建筑概况
1.本工程为北京市光翌实业有限责任公司红辐射生产基地车间,位于张家口市东山产业园区。地上二层。建筑总高:10.3m;轻钢结构,建筑耐火等级:二级,抗震设防烈度:7度,总建筑面积:2795.91m  .厂房生产物品的火灾危险性类别为丁戊类。生产过程中无爆炸性粉尘产生。
2.本工程砌体施工质量控制等级为 B级。
3.本工程设计使用年限为 50年。
4.未经技术鉴定或设计许可不得改变结构的用途和使用环境,不得拆改结构构件及进行加层改造。
二.设计范围
本设计包括楼内的以下内容:照明配电系统、安防监控系统、防雷接地系统、消火栓按钮启泵系统。
三.供电设计
1、负荷等级:本工程均为三级负荷。
2、供电电源:由附近变电室或室外电缆∏接箱引至进线总箱一路380V/220V低压电源 .进线总箱内设置一块计费总表。由总进线箱至各层配电箱采用放射式的方式。
3、负荷计算:本工程设计计算总负荷182.9KW. 
四.照明配电系统及节能设计
1、光源:本工程灯具采用符合国家能效标准的高效节能LED低温灯,照度和功率密度符合规范标准,照度为300lX,走廊及其他照度不低于100lX;卫生间内采用防水型节能灯具。所选荧光灯镇流器应符合该产品国家能效标准。荧光灯应尽量减少频闪效应的影响。功率因数不得低于0.9。应急灯选用自带蓄电池型灯具,持续供电时间不少于30min.
2、照明集中或就地控制。楼梯间、走廊及公共部位光源选择为2U11W节能灯,走廊疏散照明照度不低于3lX,楼梯间疏散照明照度不低于5lx。
五、图纸展示
[河北张家口]2016年生产基地车间全套图纸(包括建筑结构图、电气设计图、给排水图、消防图)-厂房电图-Model1.jpg
配电系统图
[河北张家口]2016年生产基地车间全套图纸(包括建筑结构图、电气设计图、给排水图、消防图)-厂房电图-Model2.jpg
[河北张家口]2016年生产基地车间全套图纸(包括建筑结构图、电气设计图、给排水图、消防图)-厂房电图-Model3.jpg
二层弱电消防平面图
[河北张家口]2016年生产基地车间全套图纸(包括建筑结构图、电气设计图、给排水图、消防图)-车间设备-Model4.jpg

[河北张家口]2016年生产基地车间全套图纸(包括建筑结构图、电气设计图、给排水图、消防图)-东山光翌车间建筑_t3-Model5.jpg
墙身详图
[河北张家口]2016年生产基地车间全套图纸(包括建筑结构图、电气设计图、给排水图、消防图)-东山光翌车间建筑_t3-Model6.jpg

首层平面图