分体式空调机的风冷冷凝器失效
现象:某用户发现室外温度35℃,而室内温度高达28~30℃,热得受不了。于是不得不检查空调系统,为什么冷不下来?本例主要是风冷冷凝器的原因。
原因:风冷冷凝器选配不当。冷凝器规格和尺寸的选用是否恰当,就看它能否将制冷剂中的蒸发和压缩热都排除出去。如果冷凝(或压力)升高,则说明冷凝器不能把全部蒸发和压缩热从制冷剂中排除出去,使系统制冷量下降。更有甚者会使压缩机的排气压力升高,压缩机的耗能量和压缩热增大,有导致损坏压缩机的可能。反之,若风冷冷凝器选得有一定余量,则冷凝温度会较低,以致压缩机的排气压力也相应降低,而压缩机便能压送更多的制冷剂。为此有人建议确定冷凝器的尺寸时,宜采用11℃的温差以代替标准的16.7~22.2℃的温差。而一般的空调系统中压缩机的排气温度与风冷冷凝器的空气人口温度之差最好在11.1~13.9℃之间,千万不要超过22.2℃。超过此值在任何情况下都会引起严重的问题。
风冷冷凝器应安装在通风良好且清洁的环境中,周围应为水泥地面,有树木防尘的地方。因为风冷冷凝器的盘管如在空气侧沾满污垢并被堵塞,则冷凝器的效率会急剧下降。
对策:该例经调查发现冷凝器的盘管为白杨树的籽毛所堵塞,后来清洗了盘管,砍倒了白杨树,问题就解决了。
附表:F-22压缩机的排气压力与排气湿度换算表
压 力
(ata)
1.679
2.51
3.63
5.10
5.44
6.99
9.35
12.26
15.79

温 度

-30
-20
-10
0
2
10
20
30
40

 发表于2005-01-13   |  只看该作者      

8

表2.6.6-1
R/W
N
(叶片数)
X
X1
X2
X3

0.35~0.70
1
0.35W
0.65W

1.14~0.30
2
0.2W
0.2W
0.5W

0.07~0.14
3
0.1W
0.15W
0.25W
0.5W

3.当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,如图2.6.6-4。用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm。