[分享]空调水系统同程式和异程式对比分析

发表于2018-11-09     1901人浏览     0人跟帖     总热度:18  

空调水系统同程式和异程式对比分析

水管同程式和异程式管路的定义

定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。

 

同程式系统的优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。

 

同程式系统的缺点:由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。

异程式系统

定义:经过各并联环路的管长不等,管路的阻力不等;需在各并联管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。

 

异程式系统的优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。

 

异程式系统的缺点:各并联环路管路长度不等,阻力不等,流量分配难以平衡。

水管同程式和异程式管路的区别

 

所谓同程就是同样的路程,异程则相反。这里的路程基本上可理解为管道长度。对于每个支路来说,阻力无非由各种设备阀门和其他管件产生的局部水头损失和管道带来的沿程水头损失组成的。对于同程系统来说,只要末端设备本身的水压降差不多,则其总压降也就差不多,这样也就不会有水利失调了。空调系统是这样的,当然供热系统有所不同。

 

【如何选择】

从平衡阻力来看当然是同程式好。但从造价来看,异程式在绝大数场合都来的便宜,在什么场合用同程或者异程呢?

 

当总长度低于60米时用异程,当为迂回建筑结构时,无论其长度如何,使用同程,在这种场合下,同程比异程安装材料造价更低。

 

【区别】

1.同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。室内管网,尤其是有吊顶的高层的室内管网,当采用风机盘 管时,用水点很多,利用调节管径的大小进行平衡,往往是不可能的; 采用平衡阀或普通阀门进行水量调节则调节工作量很大。因此,水管路宜采用同程式。

 

 同程式由于采用同程管,管道的长度增加,水阻力   增大,使水泵的能 耗增加,并且增加了初投资。

 

2. 异程式系统经过每一并联环路的管长均不等。系统简单,耗用管 材少,施工难度小。对于外网,各大环路之间、用水点少的系统,可 以采用异程式,水量调节可采用在每一个并联支路上安装流量调节装置。

 

同程式系统中水流经过每个末端后回到主机的总的循环路程是相等的,而异程式系统水流经过每个末端后回到主机的循环路程不相等, 同程式系统水阻力容易平衡或能达到天然平衡,几乎不用平衡阀调节, 而异程式系统阻力不容易平衡,尤其是大系统,要加平衡阀调节至平衡,另外同程式系统要多一根回水管,系统初投资比异程式高。

 

 一般空调水系统供回水方式有异程式和同程式,对于同程式系统却有多种。

 

同程式各并联环路管路相等,咀力大致相同,流量分配较均衡,可减少初次调 整的困难,但初投资相对较大。风机盘管系统多采用同程式水系统或每一分区内 同程的水系统。

 同程式系统咀力容易平衡,但成本高

回水同程以及给水同程的同程式系统均适用于任何需要的场所,如对狭长区域 且供、回水立管均在同侧的情形,这两种方式在布置上相同。

1. 供、回水同程的同程式系统,如对环形区域的布置较为有利合理。

所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向。

1、当二者方向相同时称之为同程;

2、当二者方向逆向时称之为异程。

 

实际工程中以异程较为多见。在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布置成同程和异程系统

 


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取