[分享]IDA ICE模拟应用案例——北戴河酒店会议中心项目

发表于2018-08-01     1065人浏览     0人跟帖     总热度:14  

标签: 建筑 模拟 动态
北戴河酒店会议中心位于北戴河新区优美的黄金海岸岸畔,地块总面积三万八千平米,建筑面积两万七千平米(分为5个主体建筑,分别为酒店建筑,会议中心建筑和三个别墅酒店建筑),项目包含酒店,会议中心,餐饮等多种功能。 由于项目的特殊地理位置,夏季的制冷和除湿和冬季的供暖都成为了节能的挑战。项目甲方在项目的早期就将节能与舒适作为了项目的主体目标,并要求贯彻在项目的整个设计过程中。为了引入北欧的节能技术与对室内环境的高舒适度的要求,项目节能设计采用了针对瑞典的国际公司和国内公司的公开竞标的模式。最终由瑞典AF工程设计咨询集团中标,全权负责项目的节能机电系统设计与园区的绿色景观设计。
IDA ICE模拟应用案例——北戴河酒店会议中心项目_1
建筑效果图
为了能够准确定位项目的节能点,计算出该项目未来的节能数据,提前预测项目中特殊房间可能出现的室内环境风险(如酒店的大堂采用了全玻璃屋顶),AF集团采用了IDA ICE作为模拟工具对该项目的全部建筑作了动态仿真模拟。通过计算机建模为项目中的每个建筑单独建立三维动态模型。IDA 采用了依据当地30年气象统计数据生成的室外逐时气候条件,作为模拟的边界条件。在模型输入中考虑了人员负荷,设备负荷和照明负荷的动态数据以及建筑空气调节系统的动态数据和建筑主体外维护结构的数据。通过动态模拟技术,IDA ICE可以生成建筑全年的逐时室内如温度,湿度,二氧化碳浓度,舒适度等空气质量的逐时数据,同时还可以生成建筑的逐时冷热负荷和除湿耗能。
IDA ICE模拟应用案例——北戴河酒店会议中心项目_2
IDA ICE三维主楼模型图
为了能够减少建筑的制冷和供暖耗能以及除湿耗能,采用了地缘热泵结合低温供暖与高温供冷的主体节能方案。同时为了减少除湿耗能,提高室内舒适度,还采用了双转轮的空气处理机组进一步节能和提升室内舒适度。
IDA ICE模拟应用案例——北戴河酒店会议中心项目_3
IDA ICE 三维模拟结果
因为该项目采用了地源热泵技术,为了能够预测在长期运营是地源热泵的地埋管是否可以和建筑的动态能耗产生完美的耦合,将IDA ICE所生成的建筑动态耗能与IDA ICE特有的大型地源热泵精确模拟模型结合进行耦合动态模拟也成为了比建筑动态模拟本身更为重要的一步。
IDA ICE模拟应用案例——北戴河酒店会议中心项目_4
IDA ICE 地源热泵耦合动态模拟
通过依靠IDA ICE动态耦合模拟,设计师可以精确地分析,地层在和建筑耦合后的动态温度变化,提前预测可能出现的地层因为冷热不平衡而产生的失温问题。同时对于有可能出现温度不平衡的设计方案,设计师还可以通过模拟在电脑上测试解决方案。由于双转轮送风系统和地源热泵系统都是需要复杂精确控制的系统。为了确保控制方案的准备和量化节能效果,设计师还可以通过IDA ICE的控制组件模块来在计算机上模拟控制策略。直观地看到设计的控制策略和机房系统动态响应的效果,从而确保了设计的质量。该项目也成为了国内第一个通过了欧盟绿色建筑设计认证的项目。

IDA ICE模拟应用案例——北戴河酒店会议中心项目_5
欧盟绿色建筑认证证书