2

1.0.4本标准对公共建筑的建筑、热工以及采暖、通风和空调设计中应该控制的、与能耗有关的指标和应采取的节能措施做出了规定。但公共建筑节能涉及的专业较多,相关专业均制定有相应的标准,并做出了节能规定。在进行公共建筑节能设计时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。室内环境节能设计计算参数
3.0.1 集中采暖系统室内计算温度宜符合表 3.0.1-1 的规定:
   空气调节系统室内计算参数宜符合表 3.0.1-2 的规定。

 发表于2005-10-10   |  只看该作者      

3

表 3.0.1-1 集中采暖系统室内计算温度
建筑类型及房间名称
室内温度(℃)
建筑类型及房间名称
室内温度(℃)

1 办公楼:
门厅、楼(电)梯
办公室会
会议室、接待室、多功能厅、
走道、洗手间、公共食堂
车库

16
20
18
16
5

6 体育:
比赛厅(不含体操)、练习厅
休息厅
运动员、教练员更衣、休息
游泳馆


16
18
20
26

2 餐饮
餐厅、饮食、小吃、办公
洗碗间
制作间、洗手间、配餐
厨房、热加工间
干菜、饮料库

18
16
16
10
8

7 商业:
营业厅(百货、书籍)
鱼肉、蔬菜营业厅
副食(油、盐、洒货)、洗手间
办公
米面贮藏
百货仓库


18
14
16
20
5
10



表 3.0.1-2 空气调节系统室内计算参数
参数
冬季
夏季

温度(℃)
一般房间
20
25

大堂、过厅
18
室内外温差≤ 10

风速( v )( m/s )
0.10 ≤ v ≤ 0.20
0.15 ≤ v ≤ 0.30

相对湿度( % )
30 ~ 65
40 ~ 65

3 . 0 . 2 公共建筑主要空间的设计新风量,应符合表 3 . 0 . 2 的规定。
表 3 . 0 . 2 公共建筑主要空间的设计新风量
建筑类型与房间名称
新风量 [m 3 / ( h ・ p ) ]





客房
5 星级
50

4 星级
40

3 星级
30

餐厅、宴会厅、多功能厅
5 星级
30

4 星级
25

3 星级
20

2 星级
15

大堂、四季厅
4 ~ 5 星级
10

商业、服务
4 ~ 5 星级
20

2 ~ 3 星级
10

美容、理发、康乐设施
30

旅店
客房
1 ~ 3 级
30

4 级
20

文化娱乐
影剧院、音乐厅、录像厅
20

游艺厅、舞厅(包括卡拉 OK 歌厅)
30

酒吧、茶座、咖啡厅
10

体育馆
20

商场(店)、书店
20

饭馆(餐厅)
20

办公
30

学楼
教室
小学
11

初中
14

高中
17

daixuguang