1.0.4本标准对公共建筑的建筑、热工以及采暖、通风和空调设计中应该控制的、与能耗有关的指标和应采取的节能措施做出了规定。但公共建筑节能涉及的专业较多,相关专业均制定有相应的标准,并做出了节能规定。在进行公共建筑节能设计时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。室内环境节能设计计算参数 3.0.1 集中采暖系统室内计算温度宜符合表 3.0.1-1 的规定: 空气调节系统室内计算参数宜符合表 3.0.1-2 的规定。 |
表 3.0.1-1 集中采暖系统室内计算温度 建筑类型及房间名称 室内温度(℃) 建筑类型及房间名称 室内温度(℃) 1 办公楼: 门厅、楼(电)梯 办公室会 会议室、接待室、多功能厅、 走道、洗手间、公共食堂 车库 16 20 18 16 5 6 体育: 比赛厅(不含体操)、练习厅 休息厅 运动员、教练员更衣、休息 游泳馆 16 18 20 26 2 餐饮 餐厅、饮食、小吃、办公 洗碗间 制作间、洗手间、配餐 厨房、热加工间 干菜、饮料库 18 16 16 10 8 7 商业: 营业厅(百货、书籍) 鱼肉、蔬菜营业厅 副食(油、盐、洒货)、洗手间 办公 米面贮藏 百货仓库 18 14 16 20 5 10 表 3.0.1-2 空气调节系统室内计算参数 参数 冬季 夏季 温度(℃) 一般房间 20 25 大堂、过厅 18 室内外温差≤ 10 风速( v )( m/s ) 0.10 ≤ v ≤ 0.20 0.15 ≤ v ≤ 0.30 相对湿度( % ) 30 ~ 65 40 ~ 65 3 . 0 . 2 公共建筑主要空间的设计新风量,应符合表 3 . 0 . 2 的规定。 表 3 . 0 . 2 公共建筑主要空间的设计新风量 建筑类型与房间名称 新风量 [m 3 / ( h ・ p ) ] 旅 游 旅 馆 客房 5 星级 50 4 星级 40 3 星级 30 餐厅、宴会厅、多功能厅 5 星级 30 4 星级 25 3 星级 20 2 星级 15 大堂、四季厅 4 ~ 5 星级 10 商业、服务 4 ~ 5 星级 20 2 ~ 3 星级 10 美容、理发、康乐设施 30 旅店 客房 1 ~ 3 级 30 4 级 20 文化娱乐 影剧院、音乐厅、录像厅 20 游艺厅、舞厅(包括卡拉 OK 歌厅) 30 酒吧、茶座、咖啡厅 10 体育馆 20 商场(店)、书店 20 饭馆(餐厅) 20 办公 30 学楼 教室 小学 11 初中 14 高中 17 |