筑龙首页

广州民用建筑节能技术研究与应用进展(转)

发表于2005-07-27    828人浏览    4人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

一两阳光

广州地区民用建筑节能技术研究与应用进展
冀兆良 梁 栋 屈国伦

[摘要] 本文介绍广州地区建筑节能技术研究工作进展,论述了建筑节能技术在该地区实际工程中的应用情况,针对尚待解决的问题,提出了推进该地区建筑节能技术研究与应用的对策。
关键词:建筑、节能、研究
1. 引言
广州地处亚热带季风海洋性气候区,具有夏热冬暖的气候特点,夏热时间长(一般4月-10月)。据统计,标准年全年空气干球温度在25℃以上的时间有3702小时,而冬季大部分时间里气温在10℃以上,基本上不用采暖。改革开放以来,广州地区经济发展迅速,城市建设突飞猛进,近年来每年施工建筑面积约730万m2,其中住宅建筑面积约500万m2。现代住宅建筑、公共建筑、商业建筑的大量增加和空调节器的普遍应用,使建筑能耗大大增加,目前建筑能耗已占商业能源总量的29%,建筑节能技术的研究与应用更显重要。
按照国家建设部建筑节能“九五”计划和2010年规划,随着《节能法》的正式实施,广州市建委更加重视建筑节能技术的研究与应用,在前几年节能研究工作的基础上,于1999年将《广州地区民用建筑节能技术研究》列为重点支持的科研项目,由广州大学主持,广州设计院参加组成科研课题组,力图通过该课题研究,为广州地区民用建筑节能设计标准的编制做好技术准备工作。
2. 广州地区民用建筑节能技术研究的主要内容
本研究课题具体研究内容的确定是基于以下几个方面的分析考虑:
(1) 广州地区的民用建筑节能必须紧密联系广州地区的实际情况、市民的工作生活习惯及对建筑热环境条件的需求;
(2) 建筑节能应当是在满足健康、舒适的建筑室内环境条件前提下的节能,而不能以牺牲室内环境质量求节能;
(3) 夏热冬暖气候区的建筑节能技术重点,一是围护结构节能(广州住宅建筑围护结构传热冷负荷约占空调冷负荷58%),即外窗、外墙、屋顶节能;二是空调节能(广州民用建筑空调耗电占建筑耗电的40%-70%),即空调系统与设备节能;
(4) 节能技术措施的研究,既要技术上可行,又要经济上合理,既要着眼于新建筑,又要考虑现有建筑的节能改造;
(5) 国图使本研究项目的研究成果能为广州地区民用建筑节能技术标准的制定提供参考依据。
根据上述思路,广州地区民用建筑节能技术研究的主要内容为:
(1) 广州地区民用建筑能耗现状的调查分析;
(2) 广州地区空调能耗分析用标准年气象参数的构成;
(3) 健康、舒适、节能的建筑室内环境参数研究;
(4) 建筑围护结构传热系数的测试及节能分析;
(5) 空调负荷的计算、分析、及评价指标;
(6) 空调冷源、空调系统、空调设备的节能技术研究;
(7) 建筑节能措施。
3. 广州地区民用建筑节能技术研究工作的进展
(1) 对广州地区民用建筑中的住宅、商场、写字楼分别进行了能耗或负荷调查。住宅建筑共调查633户,统计结果显示,非空调期户均月用电量为115KWh,空调期户均月用电量198KWh,单位居住面积月均用电量为1.85 KWh(非调期)和3.18 KWh(调期),平均每百户拥有空调贡115台。调查了35家商场建筑,平均单位建筑面积空调供冷负荷为207W/m2,照明负荷为W/m2,室内干球温度为26.8℃,相对湿度为60%。调查了37栋写字楼及以写字楼为主的综合楼,室内空气干球温度为25℃。统计整理得出了建筑面积X与中央空调冷源装状机容量Q的关系式为 kW,该装机容量与节能技术发达国家的同类气候区城市相比显著偏大,也大于上海的 kW。
(2) 统计构成了广州标准年气象参数逐时值,并得出了全年气候参数温度、焓值、含湿量的分布小时数,如表1所示。据此参数表计算出商业建筑全年一班制(8:00-18:00)运行的空调系统新风能耗为55401.6kJ/m3。
(3) 按照GB/T1347-92《建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法》并参考美国有关围护结构传热性能测试的资料,设计建造了广州地区建筑围护结构节能试验室,试验台(2m×2m)本体建设已完成,目前已开始布置测试控制设备。
(4) 对广州地区民用建筑中央空调冷源选用压缩式冷海洋污染机组与选用溴化锂吸收式冷水机组的能耗进行了比较研究,研究结果表明,在制冷量相同的情况下,直燃型溴化锂吸收式冷水机组的一次能耗比压缩式冷水机组高约30%。同时,由于溴化锂吸收式冷水机组的排热量比压缩式冷水机组的大60%,故其冷却水循环能耗也相应较大。因此,广州地区民用建筑中央空调冷源从节能考虑,一般应选用压缩式冷水机组,在有废热可利用时,可选用溴化锂吸收式冷水机组
(5) 对写字楼空调设计冷负荷进行了计算、分析、实测研究,在此基础上提出了推荐实用设计冷负荷指标,见表1及表2所示。与以往常用的冷负荷指标相比,节能30%-60%。
(6) 调查计算表明,广州地区民用建筑中央空调系统冷负荷率在90%以下的运行时数占总运行时数的4%。因此空调系统部分负荷下的调节控制和运行节能也是建筑节能的重要