技术措施问题(续):
1.2.13 夏季……应采用累年最多风向及其市场频率。应改为应采用累年最多风向及其平均频率。
1.3.7 2)医院个部门的蒸汽耗量。应改为医院各部门的蒸汽耗量。
1.3.10 及风道设备尺寸所占用的时间。应改为及风道设备尺寸所占用的空间。
2.1.5 附表表头:建筑物在间隙供热管网中,应改为建筑物在间歇供热管网中。
2.1.12 第一地带K0.2=0.23,应改为第二地带K0.2=0.23。
3.2.21 B―标准大气压,1.01325MPa。应为B―标准大气压,101325Pa。
5.3.3 声功率机附加值。应改为 声功率级附加值。
7.5.4 在条件允可时。应改为在条件许可时。
3.2.23 附表:57.778应为57,778 。12.778应为12,778。10.048~10.467应为10,068~10,467。16.747~23.027应为16,747~23,.027。
3.2.27 110页14行,保温层厚度δ=0.05mm。应为保温层厚度δ=0.05m。
3.2.27 附表3.2.27-1,薄钢板不保温与风管的温升或温降。应改为薄钢板无保温风管的温升或温降。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈
小武 2003-09-26 08:24:10 Edit

 发表于2003-09-26   |  只看该作者      

kokkok
:能不能搞到电子版共大家下栽?????以前听Noways说在谈?不知道能不能搞定,,要是能的话,那可就相当于暖通空调新闻的头版拉!!!大家很需要啊!!
有利于网站的宣传啊!!

 发表于2003-09-27   |  只看该作者      

1. 整本措施中出现规范版本的问题,有的注明版本时间,有的只注明规范名称或版本号,应该统一标识,便于识别查阅。
2. 措施中涉及到的相关规范已经明确的设计参数,是否考虑直接引用规范数据,或提供工程设计中采用参数需要注意的因素。而不是又生出一组数据,让人无所适从。
5. 8.3.7条锅炉房冬季室内采暖计算温度应该采用规范要求。
6. 8.3.9条第1款中“……应设置机械通风装置,按换气量不小于2次/h……”,其中“2次”有误。按规范要求应为8次。
7. 8.3.9条第2款中“油泵房和贮存闪点≥45℃的……”,其中“≥”符号有误。按规范要求应为“≤”符号。
8. 8.4.3条第11款(2)中“……吸入雨水、废汽……”,其中“废汽”是否改为“废气”。
9. 表8.4.4-2中部分风道厚度为“15mm”,可能有误。
10. 8.4.5条第1款中公式部分下标有误。
11. 手册中提到汽车库通风换气次数计算时,层高≥3m时,一律按照3m计算,那么车库排烟计算排烟量时,是否也按照此执行。另外,其他机房排风采用换气次数法计算时,是否也按照上述原则考虑呢?比如制冷机房,水泵房、厨房、配电室、发电机房、锅炉房、电梯机房、卫生间等。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈
little 2003-09-26 16:51:56 Edit

 发表于2003-12-07   |  只看该作者      

顶一下!再让大家看看!

 发表于2003-12-07   |  只看该作者      

to ---jian2194
式中c――水的比热,一般取1.163kW/(