匿名 发表于2018-07-25 850人浏览
一种以缠绕、焊接成型的钢丝网为增强骨架,用聚乙烯(PE)燃气管专用料均匀注 塑而成整体管壁的、连续生产成型的复合结构壁管材。
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 722人浏览
一、采用直接置换法时,应取样检测管内混合气体中燃气的浓度,经连续三次(每次间隔约5min)测定均在爆炸下限的20%以下时,方可动火作业; 二、采用间接置换法时,应取样检测管内混合气体中氧的含量,经连续三次(每次间隔约5mi...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 664人浏览
计量设备或计量系统在实际安装后,工作条件不能完全达到标准规定的条件或校准(或检定)工作的条件而引起的计量结果偏差。
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 826人浏览
1、发生事故时,立即组成有安全生产负责人为指挥的抢修小组,一切听从指挥: 2、指挥人员同时进行如下工作: (1)及时运出现场伤员进行抢救; (2)向市消防部门及上级有关部门及人员报警; (3)集中一切灭火设备进行灭火工作...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 817人浏览
1.排气筒伸出屋顶到风帽间的垂直高度必须大于600mm。 2.当排气筒水平方向1m范围内有建筑物,而且该建筑物有屋檐时,排气筒的高度必须高出该建筑物屋檐600mm以上。
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 729人浏览
1适用于城镇煤气制气厂中对两段炉煤气、水煤气、半水煤气、发生炉煤气及其混合气体等人工煤气降低煤气中一氧化碳含量的工艺设计。 2煤气一氧化碳变换可根据气质情况选择全部变换或部分变换工艺。 3煤气的一氧化碳变换工艺宜采用...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 685人浏览
1气密性试验应在液压试验合格后进行。 2 气密性试验应采用洁净干燥的空气、氮气或其它惰性气体,气体温度不低于5℃。 3罐体的气密性试验应将安全附件装配齐全。 4 罐体检修完毕,应作抽真空或充氮置换处理,严禁直接充装。真空...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 859人浏览
1、无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的20%时,应能察觉; 2、有毒燃气泄漏到空气中,达到对人体允许的有害浓度时,应能察觉; 对于以一氧化碳为有毒成分的燃气,空气中一氧化碳含量达至0.02%(体积分数)时,应能察觉。
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 563人浏览
(1)为了保证孔板流量计测量准确,孔板前宜有15~20倍管子内径的直管段,孔板后有不小于5倍管子内径的直管段;(2)流量计安装应符合下列规定:1)转子流量计必须安装在介质流向自下向上的、无振动的垂直管道上。安装时要保证流...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 637人浏览
一、应在爆炸危险区范围以外设置,室内地坪宜比室外地坪高0.6m; 二、含有甲、乙类液体、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 743人浏览
1总容积等于或小于50`m^3`,单罐容积等于或小于20`m^3`的储罐与站外建、构筑物的防火间距不应小于表的规定: 2总容积大于50`m^3`或单罐容积大于20`m^3`的储罐与站外建、构筑物的防火间距不应小于规定。 注: (1)防火间距应按本表...
最新回复:匿名 2018-07-25
匿名 发表于2018-07-25 749人浏览
将其原料煤或焦碳放入工业炉(发生炉、水煤气炉等)里燃烧,并通入空气、水蒸气,使其生成以一氧化碳和氢为主的可燃气体。
最新回复:匿名 2018-07-25