[分享]埋地钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程中电热熔连接规定

发表于2018-07-20    

    1 电热熔连接机具与电热熔管件应正确连接。连接时所采用的电热熔连接机具,应满足管件通电加热的电压、电流、加热时间、冷却时间的要求。

    2 在电热熔连接及冷却期间不得移动连接机具、管材和管件,且不得在其上施加任何外力。

    3 电热熔连接尚应符合下列规定:

    1)电热熔连接管材的连接端应切割垂直,并应采用洁净棉布擦净管材和管件连接面

上的污物,标出插入深度,去除连接表面氧化层。

    2)电热熔连接前,应使用连接扶正机具对需要连接的管材和管件进行校直,使其在

同一轴线上。

    4 在安装现场裁截管材时,应使截面与管轴线垂直,并应进行截口处理。严禁使用在端面暴露钢板或钢丝的管材、管件。

    5 电热熔套筒与管材配合过松时,应对两者进行校合,剔除不正常者;过紧时应采用刮削机具进行刮削。

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20