deepsea1981 发表于2007-01-11 1689人浏览 2人跟帖
请问哪位有《民用建筑空调设计手册》的电子版,化学工业出版社出版的。谢谢了。
最新回复:xuxibo1215 2009-04-29
baby888 发表于2009-04-27 1857人浏览 5人跟帖
我单位有一台制冰机,这两天发现有冰堵出现,而且问题越来越严重,据说制冷这一行解决冰堵可用“甲醇”或“乙二醇”来解决,后来听说新出了一种催化剂能解决冰堵问题,那位大大能否指教一下(我的系统有5吨冷媒,不能用常规的解...
最新回复:baby888 2009-04-29
jkyantu 发表于2009-04-29 997人浏览 1人跟帖
我刚开始接触地源热泵的设计,有些问题比较弱,希望前辈们能给予帮助。在计算运行费用时,开停机比是怎么考虑,是开机时间与停机时间的比例吗?我这有个方案,开停机比取0.8,但是在运行费用计算时,是应该乘0.8吗?我认为是不是...
最新回复:jkyantu 2009-04-29
wyy311 发表于2009-04-24 916人浏览 2人跟帖
我想向大家请教这么一个问题: 我们平时根据风量确定负荷的时候,我们选用的负荷有没有包含人体的潜热负荷。我身边有人说确定风量的负荷时显热负荷,不包括潜热的部分。
最新回复:tongzhiyi 2009-04-28
fppxz 发表于2009-04-28 988人浏览 1人跟帖
我遇到一个医院的办公病房一体的综合楼,其中,一层是商场约1500平米,二到五层是病房约12000平米,六-十四层是医院办公约7500平米,想做螺杆机.
最新回复:xuke854 2009-04-28
xuke854 发表于2009-04-22 1296人浏览 6人跟帖
根据《简明空调设计手册》公式:冷却塔水量=Q*1.3/(4.18*温差)现有一工程,离心水冷机组3517KW 根据上述公式计算出的冷却水流量为800T,但常菱冷却塔厂家说他们通常是这样选择冷却塔的,比如主机为1000RT,换算成302万大卡,...
最新回复:xuke854 2009-04-28
qushubo 发表于2009-04-22 1607人浏览 3人跟帖
开门的泄漏风量 假设条件:房间正压ΔP=20Pa,门面积S3=0.9*2.00=1.8m2,风速v=1.29(△P)1/2=5.77m/s, 开启次数n=1次/hr,开启时间t=5s 泄漏风量Q=S3*v*t*n=1.8*5.77*5*1*=51.93 m3/h 每小时开一次门,开5秒,泄漏空气量51.93 ...
最新回复:qushubo 2009-04-27
clf6616 发表于2006-02-23 2362人浏览 6人跟帖
项目所在地宁波,公司领导突然提出该酒店冬天制冷采用冷却塔,要我提出可行性报告,可找遍整个浙江工程项目还没找到,难为死了。
最新回复:zhu19610706 2009-04-27
xuke854 发表于2009-04-14 4152人浏览 17人跟帖
目前询价三家单位,项目为吊顶式薄型空调器。下面分别是三家的技术参数,均为一次回风工况。
最新回复:xuke854 2009-04-27
skyhit0608 发表于2009-04-25 939人浏览 1人跟帖
suction riserhot gas riser以上两个是什么意思?
最新回复:dongzhesheng 2009-04-25
liaokyo 发表于2009-04-24 1668人浏览 1人跟帖
CAD图纸上的标注都是 实际尺寸吧, 图纸比例1:300的,应该根现有的标注没关系吧?在CAD上绘图 都是按照1:1绘制的吧?
最新回复:zzljxl 2009-04-24
bgdfd 发表于2009-04-24 1147人浏览 1人跟帖
想买中央空调不知哪个品牌便宜,老板只看价格,不看品牌,27000的面积,螺杆,离心都行,大概500冷吨的两台吧。QQ931105949。
最新回复:xuke854 2009-04-24
xuke854 发表于2009-04-23 2570人浏览 4人跟帖
近日同一网友聊起空调器余压计算的问题,他认为如果一台空调器既接送风管,同时还有回风支路、新风支路的话,那么空调器余压应为这三个支路的阻力之和。我认为风机余压只要能克服这三路里面阻力最大的一路即可。他认为不妥。请大...
最新回复:xuke854 2009-04-24
sohufen 发表于2009-04-22 1192人浏览 1人跟帖
目前正在进行成都一个项目,总建筑面积53000平方,有地下室。计算夏季空调冷负荷5280kW,其中2X1266kW为两台风冷热泵机组提供冬季空调热源。2X1374为两台单冷机。这样配置是否合理。冬季热负荷是否够呢,过往的君子们支支招,头...
最新回复:sohufen 2009-04-22