空调水系统设计中应注意的问题

发表于2005-03-08     5646人浏览     21人跟帖     总热度:19  

空调水系统设计中应注意的问题:
(1)放气排污。在水系统的顶点要设排气阀或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门;在所有的低点应设泄水管。
(2)热胀、冷缩。对于和度超过40m的直管段,必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器。
(3)对于并联工作的冷却塔,一定要安装平衡管。
(4)注意管网的布局,尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当采用平衡阀。
(5)要注意计算管道推力。选好固定点,做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。
(6)所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。
(7)注意坡度、坡向、保温防冻。
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-03-18   |  只看该作者      

2

为什么没人顶? 我来顶一下。

 发表于2005-03-19   |  只看该作者      

3

为什么控制阀门一定要安装在风机盘管的回水管上呀??请指教。

 发表于2005-03-19   |  只看该作者      

4

阀门供回水都装了。。。。浪费了吗?

 发表于2005-03-27   |  只看该作者      

5

3楼指的是调节阀吗

 发表于2005-03-28   |  只看该作者      

6

控制阀门一般都是装再回水管上,我 是 这样想得 :1是回水管压力较低有利于保护阀门,2是回水管温度较高(或较低)有利于保温,3是可以保持盘管再满水状态。

 发表于2005-04-21   |  只看该作者      

7

其实控制用的阀门装在进水或回水上都可以了,装在回水上对控制室内的温度更理想一些.

 发表于2005-04-22   |  只看该作者      

8

看了大家的讨论,收获不小,很有帮助!我现在在做一培训楼的空调,急需大家的经验!

 发表于2005-04-30   |  只看该作者      

9

两台或是多台相同水泵并联,流量如何确定,若是样本上缺乏性能曲线的话?是否两台的时候就大概按90%计算?

 发表于2005-06-26   |  只看该作者      

10

我想应该设计一个止回阀吧。对并联的系统来说这个不是很重要把。
在设计上如果有并联系统,我都要考虑这个啊