[专家答疑]百叶开孔率对空调室外机的散热影响

发表于2015-01-30     9949人浏览     7人跟帖     总热度:379  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:1.84MB
  • 文件格式:rar
  • 文件大小:1.84MB
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2015-01-31     百叶一般看样本都是有效通风面积在百分之70以上,但实际使用下来百分之50差不多,外机如果有条件,最好在露天放置,按每个厂家要求做好检修空间。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-30 16:21:17

 发表于2015-01-30   |  只看该作者       筑龙币+5

2

绿城的标准是80%以上,其他标准我也没有注意。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-30 16:21:23

 发表于2015-01-30   |  只看该作者       筑龙币+5

3

05J624-1百叶窗图集

百叶开孔率对空调室外机的散热影响_17756671.rar

楼上网友答的很好,规范我没找到,但是一定要保证不低于50%。

太低会耗电,严重会烧机

点评+1

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-30 16:22:00

 发表于2015-01-30   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   Lemon守护  发表于  3楼   2015-01-30  05J624-1百叶窗图集7756671.rar楼上网友答的很好,规范我没找到,但是一定要保证不低于50%。太低会耗电,严重会烧机
感谢郁工的热心解答

 发表于2015-01-31   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   还我图纸  发表于  1楼   2015-01-30  请问郁工,百叶开孔率多大对于空调室外机散热是合格的,有没有相关规范规定?谢谢
百叶一般看样本都是有效通风面积在百分之70以上,但实际使用下来百分之50差不多,外机如果有条件,最好在露天放置,按每个厂家要求做好检修空间。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-31 12:54:01

 发表于2015-08-13   |  只看该作者       筑龙币+5

7

有效通风面积在百分之70以上,怎么计算有效通风面积?