[分享]VRV空调系统的新风问题

发表于2014-12-17     1078人浏览     2人跟帖     总热度:369  

推荐语VRV系统你设计过新风?

内容:

VRV 空调系统即可变制冷剂流量空调系统,从90 年代初起,得到了迅速的发展,由于该系统所具有的使用灵活、节能和易于安装等优势,使该系统大量地运用于办公楼、医院、别墅等建筑。但由于VRV 系统属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。

一 、冷量的衰减 

通常VRV 空调系统室内机与室外机之间是通过冷媒管连接,制冷剂管路的长度与室内外机组的高差影响着空调系统的冷量衰减。以日本大金公司的VRV 空调系统产品为例,产品说明书中介绍:室内机与室外机之间的制冷剂管长度可至150m ,室内机与室外机之间的高差可至50m, 各室内机之间的高差可允许15m。这些都是我们设计中应保证的极限值,在这些范围内设计时要注意到,随着制冷剂管长度及室内外高差的变化,其冷量衰减相差很大。大金公司给予的冷量衰减如图1。从图中可以看到:当室内机处于室外机下方,高差<10m, 制冷剂管等效长度<10m 时,容量修正系数约为1.0; 当室内外高差达到30m, 制冷剂管等效长度达到30m 时,容量修正系数约为0.9;当室内外高差达到50m,制冷剂管等效长度达到90m 时,容量修正系数约为0.72 。

由此可见,在设计中要考虑到容量修正系数,在系统设计时要尽量使一个系统的室内外机之间的距离最短,高差最小,对高差大、管路长的系统要适当增加机组的容量,这样才能保证空调使用的效果。

二 、新风问题 

新风的问题一直是VRV 空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV 空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种新风处理方法的优缺点:

2.1 将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风

此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。 

2.2 采用全热交换机作为新风机

使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,回收冷量的效率为60%~70% ,可节能28% 。此种方法是VRV 空调新风系统的较好方案,在实际工程应用中,大空间空调系统采用全热交换机时,新风和排风管道易于设置,而在走廊式小开间办公楼、宾馆等场所,同时设置新风管和排风管就较为困难,这时可结合工程的具体情况,将排风系统集中设置。例如集中设置厕所排风或走廊排风,这样就可以简化空调系统管路,另外使用全热交换机时还要注意其噪声带来的影响。

2.3 采用VRV 制造厂家提供的新风专用机

这类新风机通常是按新风状态设计,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用,另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。

2.4 设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源

此种方法是将新风系统与VRV 系统分开,新风系统用冷热水系统,这样就确保了新风系统的风量和冷量。在较大的工程特别是带有公共部分的裙房工程较为合理,这类工程主楼设置VRV 空调系统,裙房空调及主楼新风系统的冷热源由风冷热泵机组提供,这样也降低了工程造价。但此种方法采用了2 种空调系统,在运行管理上较为繁琐,没有充分体现VRV 空调系统灵活、节能的特点。

2.5 利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为新风机

此类方法和第1 种方法,即用普通VRV 空调系统室内机作为新风机的原理是一样的,也存在供冷不足,以及主机超负荷运转的问题,严重时甚至会出现烧机现象。

三 、VRV 空调系统的控制

VRV 空调系统的控制系统较为灵活方便,系统可配有各种遥控器(有线或无线、简易遥控器、宾馆遥控器、集中遥控器等), 另外还有扩展转换器,可以集中控制64 个不同组合, 多达1 024 台空调机,此外还有楼宇管理系统。在设计时可按照要求选用不同的控制方法,工程实例中往往为了减少工程造价而不注重控制系统,其实VRV 空调控制系统比集中空调

系统设置自控系统更加方便、经济,不需要增加过多的投资就可以达到很好的控制效果。另外在工程中为了减少造价往往1 个房间采用同一遥控器控制几个室内机,这就会造成房间温度过冷过热的现象,所以每台遥控器最好控制1 台室内机。

以上数据为设计一般情况下的选型方法,仅供参考。

任何媒体转载、摘编请注明,内容来源“暖通知识分享”微信公众号

如您有不错的暖通知识或资料分享给大家!

联系我们:QQ:123669340,谢谢您!!!


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-18 08:54:00

 发表于2014-12-18   |  只看该作者       筑龙币+5

2

学习了

 发表于2014-12-18   |  只看该作者       筑龙币+5

3

y450pse

海南  | 暖通空调

7 关注

79 粉丝

109 发帖

133 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20