答:此问题设计的这种系统《实用空调供热设计手册》中并未提及。《手册》中提及两种风机动力型变风量空调系统1、外区串联型FPB+内区串联型FPB;2、外区并联型FPB+内区单风管VAV。
在设计说明中,会给出内外区VAV的一次风最小风量和最大风量。每个VAV前面都应该有手阀。调节手阀,使得内外VAV风量在最小风量(可以将电动阀设置最小风量)和最大风量(电动阀开度最大)变化。一般来说,内区VAV一次风最大风量时候,外区VAV一次风肯定是最小风量。