舒适空调系统中几种温控除湿方式存在的问题 

发表于2014-08-26     1019人浏览     5人跟帖     总热度:311  

1)       大多数空调系统采用使空气通过冷表面对其进行降温减湿,这种冷凝除湿的方式为满足除湿的要求,需要7~12℃的冷源,利用此冷源同时处理占总负荷50~70%的显热,而后者只需17~20℃的冷源。采用同一低温的冷源处理显热和潜热,导致制冷机的COP(性能系数)低,造成能量品位的浪费。且冷凝除湿后的空气温度往往低于要求的送风温度,还需再次加热将空气处理到适宜的送风温度,浪费大量热量和冷量。


2)       冷凝除湿的方式,导致系统中的冷表面成为潮湿表面甚至产生积水。空调停止运行后,这样的潮湿表面就成为霉菌繁殖的温床,严重影响室内空气品质,空调系统繁殖和传播霉菌成为空调可能引起的健康问题的重要原因。


3)       加大室外新风量是排除室内VOC(挥发性有机混合物),降低室内CO2浓度,提高室内空气质量最有效的措施。而大量引入室外空气就需要消耗大量冷量(在冬季为热量)实现对室外空气的降温除湿(或加热加湿)处理。当建筑物围护结构性能较好,室内发热量不大时,处理室外空气需要的冷量可达总冷量的一半或一半以上。要进一步加大室外新风量,就往往意味着加大空调能耗。对于大多数传统空调方式,很难找到有效解决这一矛盾的措施。


4)       实际的建筑物,显热随气候、室内设备状况等的不同发生变化,产湿量随着室内人数变化而变化,实际室内显热、潜热负荷比在很大范围内变化。而传统空调通过冷凝除湿处理后的空气,其吸收的潜热、显热比只能在一定范围内变化,很难适应实际室内的热湿比;对于这种情况,一般牺牲对湿度的控制,而仅满足室内温度的要求,或者造成室内相对湿度过高不舒适,需要降低室温而引起能耗不必要的增加,或造成室内相对湿度过低而使室外新风处理能耗增加。


5)       传统的全空气空调系统,送风温度不能过低,从而需要较大的循环通风量。这就往往造成室内很大的空气流动,使居住者产生不适的吹风感。为减少这种吹风感,就要通过改进送风口的位置和形式来改善室内气流组织,这往往要在室内布置风道,从而降低室内净高或加大楼层间距。很大的通风量还很容易引起空气噪声,并且难以有效消除。在冬季,为了避免吹风感,即使安装了空调系统,也往往不使用热风,而通过另外的暖气系统通过采暖散热器供热。这样就导致室内重复安装两套环境控制系统,分别供冬夏使用,占用空间,造成资源的浪费,维修和管理的不便。


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-08-26   |  只看该作者      

2

当然最简单有效的方式就是买台除湿机

 发表于2014-08-27   |  只看该作者       筑龙币+5

3

我又给郁工来加热了!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-08-27 09:37:43

 发表于2014-08-27   |  只看该作者       筑龙币+5

4

郁工的都是精华!

奖励      

  • 奖励于 2014-08-27 09:37:46

 发表于2017-05-10   |  只看该作者       筑龙币+10

5

湿度一般都不被太重视啊。

 发表于2017-05-10   |  只看该作者       筑龙币+10

6

湿度一般都不被太重视啊

Lemon守护

江西 赣州 | 暖通空调

999+ 关注

999+ 粉丝

462 发帖

213 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20