1) 大多数空调系统采用使空气通过冷表面对其进行降温减湿,这种冷凝除湿的方式为满足除湿的要求,需要7~12℃的冷源,利用此冷源同时处理占总负荷50~70%的显热,而后者只需17~20℃的冷源。采用同一低温的冷源处理显热和潜热,导致制冷机的COP(性能系数)低,造成能量品位的浪费。且冷凝除湿后的空气温度往往低于要求的送风温度,还需再次加热将空气处理到适宜的送风温度,浪费大量热量和冷量。
2) 冷凝除湿的方式,导致系统中的冷表面成为潮湿表面甚至产生积水。空调停止运行后,这样的潮湿表面就成为霉菌繁殖的温床,严重影响室内空气品质,空调系统繁殖和传播霉菌成为空调可能引起的健康问题的重要原因。
3) 加大室外新风量是排除室内VOC(挥发性有机混合物),降低室内CO2浓度,提高室内空气质量最有效的措施。而大量引入室外空气就需要消耗大量冷量(在冬季为热量)实现对室外空气的降温除湿(或加热加湿)处理。当建筑物围护结构性能较好,室内发热量不大时,处理室外空气需要的冷量可达总冷量的一半或一半以上。要进一步加大室外新风量,就往往意味着加大空调能耗。对于大多数传统空调方式,很难找到有效解决这一矛盾的措施。
4) 实际的建筑物,显热随气候、室内设备状况等的不同发生变化,产湿量随着室内人数变化而变化,实际室内显热、潜热负荷比在很大范围内变化。而传统空调通过冷凝除湿处理后的空气,其吸收的潜热、显热比只能在一定范围内变化,很难适应实际室内的热湿比;对于这种情况,一般牺牲对湿度的控制,而仅满足室内温度的要求,或者造成室内相对湿度过高不舒适,需要降低室温而引起能耗不必要的增加,或造成室内相对湿度过低而使室外新风处理能耗增加。
5) 传统的全空气空调系统,送风温度不能过低,从而需要较大的循环通风量。这就往往造成室内很大的空气流动,使居住者产生不适的吹风感。为减少这种吹风感,就要通过改进送风口的位置和形式来改善室内气流组织,这往往要在室内布置风道,从而降低室内净高或加大楼层间距。很大的通风量还很容易引起空气噪声,并且难以有效消除。在冬季,为了避免吹风感,即使安装了空调系统,也往往不使用热风,而通过另外的暖气系统通过采暖散热器供热。这样就导致室内重复安装两套环境控制系统,分别供冬夏使用,占用空间,造成资源的浪费,维修和管理的不便。
江西 赣州 | 暖通空调
999+ 关注
999+ 粉丝
462 发帖
213 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)