请问专家,设计冷冻机房的时候选多少台机器最合适,比如有个3000冷吨的项目,是用3台1000冷吨的机子还是6台500冷吨的机子好。怎么样去找这个最优值?
发表于 2017-05-08 建议不选500冷吨的机组。该项目可以用10KV高压配电,利于节约电耗,可选3台1000冷吨的(其中一台变频);或者选2台1100冷吨+1台800冷吨的,低峰能可调。
发表于 2014-08-11 三台1000冷吨和6台500冷吨都不妥。一般考虑大楼高峰低峰及值班运行,选两台1000冷吨、两台500冷吨为宜。既考虑高峰运行,又考虑值班及加班时小负荷的运行。
专家你好,请问冰蓄冷空调中是盘管的好用还是冰球的好用,各有什么优缺点
发表于 2014-08-11 冰球式蓄冷速度较慢,放冷速度快,,取冷后期效果较差,适用于短期快速取冷,可用于面积不太大的建筑;盘管式蓄冷槽蓄冷速度快,取冷过程中温度基本保持恒定4—5摄氏度,价格较之冰球蓄冷要高。具体采用哪种蓄冰方式,要根据具体情况具体分析。
点评 筑龙小航 发表于 2楼 2014-08-11 请问专家,设计冷冻机房的时候选多少台机器最合适,比如有个3000冷吨的项目,是用3台1000冷吨的机子还是6台500冷吨的机子好。怎么样去找这个最优值?三台1000冷吨和6台500冷吨都不妥。一般考虑大楼高峰低峰及值班运行,选两台1000冷吨、两台500冷吨为宜。既考虑高峰运行,又考虑值班及加班时小负荷的运行。
傅工您好,请问:在通风系统中,通过竖井道竖送竖排有什么优缺点,并且我们在设计过程中如何正确选择送排风形式:平送平排,平送竖排等,各有什么优缺点
发表于 2014-08-11 在通风系统中,一般都是通过竖井将室内需要排出的空气排出,因为要排出的都是室内不需要的废气或热气,要尽量远离人们的呼吸范围,所以环保要求高空排放。在平时设计中,有条件的都要找建筑要排风竖井,尽量做到平送竖排;建筑实在没有条件的才考虑平送平排。平送平排也一定要尊崇送在下、排在上的原则。
点评 依然我很忙 发表于 4楼 2014-08-11 专家你好,请问冰蓄冷空调中是盘管的好用还是冰球的好用,各有什么优缺点冰球式蓄冷速度较慢,放冷速度快,,取冷后期效果较差,适用于短期快速取冷,可用于面积不太大的建筑;盘管式蓄冷槽蓄冷速度快,取冷过程中温度基本保持恒定4—5摄氏度,价格较之冰球蓄冷要高。具体采用哪种蓄冰方式,要根据具体情况具体分析。
点评 joehing 发表于 7楼 2014-08-11 傅工您好,请问:在通风系统中,通过竖井道竖送竖排有什么优缺点,并且我们在设计过程中如何正确选择送排风形式:平送平排,平送竖排等,各有什么优缺点...在通风系统中,一般都是通过竖井将室内需要排出的空气排出,因为要排出的都是室内不需要的废气或热气,要尽量远离人们的呼吸范围,所以环保要求高空排放。在平时设计中,有条件的都要找建筑要排风竖井,尽量做到平送竖排;建筑实在没有条件的才考虑平送平排。平送平排也一定要尊崇送在下、排在上的原则。
傅工你好,请问下,水蓄冷中的布水器大小,高度怎么设计,保持什么原则,不吝赐教,谢谢!
发表于 2014-08-12 不好意思,本人没做过水蓄冷,不方便回答你的问题。
北京 门头沟区 | 暖通空调
69 关注
616 粉丝
151 发帖
145 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)