空调安装过程中的一些问题,请教各位?

发表于2014-02-13     2222人浏览     7人跟帖     总热度:257  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-02-13   |  只看该作者      

2

室内机和风管连接这间的帆布软件最长不超过30MM

 发表于2014-02-13   |  只看该作者      

3

那风管和风口之间的帆布软接长度有要求吗?

 发表于2014-02-15   |  只看该作者      

4

按通风与空调质量验收规范要求:
5.3.9.柔性短管应符合下列规定:
1.应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料;
2.柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠;
3.柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管;

 发表于2014-03-01   |  只看该作者      

5

柔性短管长度宜150~300mm,安装时松紧应适宜、无明显扭曲,且不宜作为找正,找平的异径连接管。非金属柔性短管位置应远离热源设备

 发表于2014-07-03   |  只看该作者      

6

谢谢分享!

 发表于2014-07-04   |  只看该作者       筑龙币+5

7

150~300mm

 发表于2014-07-04   |  只看该作者      

8

路过学习