全空气空调系统中采用的 是集中式回风系统,为什么回风管只是一小段,能满足要求吗?能将送风口远端的风汇过来吗
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
奖励
奖励于 2011-06-23 00:44:45
举报 点评(0) 点赞(0)
ahuixiaoxiao
发表于2011-06-25 | 只看该作者
2
如果是在一个大的场所,这样是可以的,你不知道吗,回风的风速减速是平方次减的,所以集中回风是可以的!
奖励于 2011-06-26 05:32:03
第二野战军
发表于2011-06-27 | 只看该作者
3
全空气系统在气流组织设计时是使得送风均匀分布整个区域,回风段面积远远大于个另送风段的,气流量大,使得整个区域空气呈良好的流动状态,所以回风管只设一小段仍可满足要求.
奖励于 2011-06-27 17:49:18