风机盘管的冷凝水管倒坡!!怎么解决??

发表于2009-06-26     2908人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-06-27 18:19:06

 发表于2009-06-27   |  只看该作者      

2

没有什么比较好的方法,把倒坡的管道拆除,根据坡度和最低点计算调整管道高度,可以先做支吊架,同时注意根据冷凝管道材质和规格选用合适的符合要求的管道支撑件,发现好些工地对冷凝管道不重视,随意使用支吊架。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-27 22:59:24

 发表于2009-06-30   |  只看该作者      

3

假如倒坡比较厉害话建议你加水泵,在原积水盘的出口初再加个积水盘,在积水盘里加个小水泵,加个水位开关,到水位了就排水,到下水位停止工作,保护水泵不空转。这样就可以解决倒坡了。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-30 23:11:28

 发表于2009-06-30   |  只看该作者      

4

楼上的方法可以实施吗,大家讨论讨论。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-01 23:37:57

 发表于2009-07-01   |  只看该作者      

5

3楼的方法理论上似乎可行,但实际上这样做是不太理想的,很麻烦而且成本又高,还是重新改冷凝水管更好。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-01 23:38:05

 发表于2009-07-03   |  只看该作者      

6

如果管线很长,整体整改比较麻烦,楼主结合现场,能否进行分段排水。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-04 02:13:20

 发表于2009-07-04   |  只看该作者      

7

3楼有理,找卡式风机盘管类似的提升泵(可以几台机组共用),再结合6楼的分区排水法

奖励      

  • 奖励于 2009-07-05 17:13:00