1、如果末端支管不变径,风管制作方便(省一个变径),局部阻力相应减少。但浪费材料。 2、如果末端支管变径,则相反。 讨论重点: 针对本案而言,无论是否变径,2M/S和2.6M/S都可以。看你的出发点在哪里了,风速低,则静压大,有利于送风,但由于本例中的支管为末端,且仅有一个风口。因此风速高点也可以。 至于风量平衡的问题,由于楼主整条管道的风速较为适宜(主管为5.5M/S),满足了手册允许的噪音推荐风速,因此对风量平衡影响不大。 顺便再提一点,对于在直线风管上直接开洞的风系统来说,适宜的风速为主管5.5-6M/S,支管3.5-4M/S,因为风速过高时离主管越近的风口出风就会受影响,因为动压高而静压低,导致风量减小。楼主可以去苏州欧尚超市观察一下就知道了。超市里也采用吊顶式空调器,由于主管风速过高,导致离主管最近的一个散流器的红色飘带被吸进风口了,说明风速过大。 |
谢谢楼上的回答~~~ 我对静压箱的作用一直没搞得很清楚,今天终于明白了。 |
谈一些个人观点: 看来楼主的问题是要求三个散流器的风量相等,想依靠合理设计风管截面尺寸来解决这个问题。否则不会涉及“风量平衡”。 我认为纯靠合理设计风管截面尺寸很难精确解决这个问题。现行国家规范也只是要求风量不平衡的相对误差小于15%,如果设计师对这个要求还不够自信能做到,就应在适当位置(认为阻力较小的支路上)设置风量调节阀(代价是增加成本,如设置不合理还会增加风管系统阻力,增加风机能耗。 我不同意xuke版主2楼的观点“无论是否变径,2M/S和2.6M/S都可以”,以及“至于风量平衡的问题,由于楼主整条管道的风速较为适宜(主管为5.5M/S),满足了手册允许的噪音推荐风速,因此对风量平衡影响不大”。要知道,楼主所说“如果不变径,风管宽度还是320,风速为2米,这样似乎风速衰减过大,变径为250,风速为2.6.”只是设计师的一厢情愿,实际风速是多少与风管的尺寸有很大关系,这要用到“静压复得原理”。 定性地分析:假如主风管不变径,通常是最远端散流器出风量最多,而最近的散流器反而出风量最少。甚至,假如主风管的初始流速很大(工程不常见,这里仅是说明问题),近端的散流器可能不出风反而吸风,而远端的散流器出风量很大。 |
继续: 楼主所希望得到的就是系统各出口的风量基本平衡,对于空调系统而言,不适合用静压复得法计算,因为静压复得的特点是各出口或各分支管的静压基本相等,但前提是起始速度要高,一般为15-25M/S,用于通风系统可以。 如果不用静压复得法且还要保证各出口风量平衡,则只有在风管截面上做工作了,就像董老师所说的各出口的阻力相差不宜大于15%即可。这点应该比较容易算出。我之所以说2M/S和2.6M/S都可以,是因为对于小系统只要各支路阻力相差不大的情况下,末端风速出现2或者2.6都可以。虽然说法不严谨,但只要计算有据还是可以的。 |
回到我的问题,我假定的是三个风口的风速都是3.29米。 那么回到案例中,当末端那个支管的风速是2米和2.6米时,对末端那个风口的风速影响有多大? 我可以结合工程安装实例在假设个条件: 当三个风口全部采用直径为250的保温铝箔软管连接时,在实际工程中我能够保证三个风口连接的软风管长度一样,那么这种情况下当主风管在变径,风量逐渐减少,风速逐渐变小的情况下对三个风口颈部风速的影响有多大,而这种影响,在舒适性空调中是否可以达到忽略的程度? |
我们能不能把三个出风口人为的用镀锌铁皮堵住,第一个风口堵2/3的截面积,第二个堵1/2的截面积,第三个不处理!(不考虑其他损失的情况下) |