除了方便,还要考虑一个耐久性的问题,即使施工到位的膨胀螺栓,因为其周围没有固结体,也容易发生锈蚀侵蚀等等许多不利变化,产生不安全因素,而正常施工中,很难保证膨胀螺栓施工到位,验收难度大,人为因素多,所以许多设计中明文禁止了。 |
也并不是所有的风管都不允许采用膨胀螺栓固定,小规格重量轻的我认为还是可以采用膨胀螺栓固定。 国标图集上有荷载计算,楼主可以先计算重量,再确定是否采用预埋件处理。我认为预埋件在施工中有时候并不方便,因为安装过程中遇到的问题很多,有可能走向随时发生变化。因此比较理想的作法是:大型风管可以参考吊装空调器的方法,就是将楼板打穿,丝杆与钢板焊接好固定在上层楼板上,这样即方便施工,又增加了强度。 |
假如是新建的工程,我倒是觉得应该用预埋铁,因为预埋铁件的位置大致可以确定,焊接的螺栓或者其他紧固件能更可靠的链接和对位;否则使用膨胀螺栓,不仅钻孔时容易打到梁板的钢筋,特别是梁板的主筋,造成螺栓定位不准,需要移位;使得安装上不太满足设计要求的间距与其他必须的尺寸要求; 但是如果是已建和正在使用的建筑,可以先用钢筋定位仪扫描出主筋位置,再按照设计要求尺寸合理调节位置,我觉得这样会比较好点,否则钻孔偏位或废孔则会浪费人力、财力和物力。 |
本人还是认为如果施工经验丰富的话可以采用膨胀螺栓,一般暖通的管道现在都在地下车库里走,地下车库的梁截面钢筋比较多,预埋件的位置很容易就偏位,导致施工管道式找不到预埋件--- 各位,如何看待这个问题? |
江苏 淮安 | 给排水
33 关注
580 粉丝
128 发帖
146 荣誉分
∨
简介