关于膨胀螺栓固定吊架的问题

发表于2009-02-28     3014人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-03-01 23:08:00

 发表于2009-02-28   |  只看该作者      

2

除了方便,还要考虑一个耐久性的问题,即使施工到位的膨胀螺栓,因为其周围没有固结体,也容易发生锈蚀侵蚀等等许多不利变化,产生不安全因素,而正常施工中,很难保证膨胀螺栓施工到位,验收难度大,人为因素多,所以许多设计中明文禁止了。

奖励      

  • 奖励于 2009-03-01 23:08:45

 发表于2009-03-02   |  只看该作者      

3

也并不是所有的风管都不允许采用膨胀螺栓固定,小规格重量轻的我认为还是可以采用膨胀螺栓固定。
国标图集上有荷载计算,楼主可以先计算重量,再确定是否采用预埋件处理。我认为预埋件在施工中有时候并不方便,因为安装过程中遇到的问题很多,有可能走向随时发生变化。因此比较理想的作法是:大型风管可以参考吊装空调器的方法,就是将楼板打穿,丝杆与钢板焊接好固定在上层楼板上,这样即方便施工,又增加了强度。

奖励      

  • 奖励于 2009-03-02 19:03:25

 发表于2009-03-03   |  只看该作者      

4

假如是新建的工程,我倒是觉得应该用预埋铁,因为预埋铁件的位置大致可以确定,焊接的螺栓或者其他紧固件能更可靠的链接和对位;否则使用膨胀螺栓,不仅钻孔时容易打到梁板的钢筋,特别是梁板的主筋,造成螺栓定位不准,需要移位;使得安装上不太满足设计要求的间距与其他必须的尺寸要求;
但是如果是已建和正在使用的建筑,可以先用钢筋定位仪扫描出主筋位置,再按照设计要求尺寸合理调节位置,我觉得这样会比较好点,否则钻孔偏位或废孔则会浪费人力、财力和物力。

奖励      

  • 奖励于 2009-03-04 07:14:00

 发表于2012-07-03   |  只看该作者      

5

本人还是认为如果施工经验丰富的话可以采用膨胀螺栓,一般暖通的管道现在都在地下车库里走,地下车库的梁截面钢筋比较多,预埋件的位置很容易就偏位,导致施工管道式找不到预埋件--- 各位,如何看待这个问题?